"Гидравлическая стрелка"
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование "Гидравлическая стрелка"

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «"Гидравлическая стрелка"»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6648Тема: «"Гидравлическая стрелка"» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Здравствуйте коллеги!
Есть вопрос по системе холодоснабжения. Имеется холодильная станция из трех чиллеров и потребители холода, часть которых работает постоянно, а часть эпизодически. Расход на потребителей сильно меняется в зависимости от времени суток. В разных источниках для данного случая рекомендуется схема с разделительным баком (разделение источников и потребителей по напору), когда чиллеры со своими насосами расположены с одной стороны бака, а потребители со своими насосами - с другой. Бак таким образом играет роль безнапорной перемычки между подающим и обратным трубопроводами (насосы чиллеров и потребителей не влияют друг на друга). Вопрос в следующем: какие размеры и конструкция должны быть у такого бака (некоторые иностранные производители изображают на схемах внутри баков сетки и перфорированные листы)? Можно ли использовать вместо бака гидравлический разделитель ("гидравлическую стрелку") по правилу 3D - как в котельных, в том числе фирменного изготовления (например Meibes). Буду благодарен за любую информацию.
С уважением, Stranger...
stranger...
Профиль
E-Mail
#2
Баки нужны, и чем больше объем баков, тем это блогоприятнее сказывается на работу чиллеров. Обычно объем их расчитывается как минимальный расход чиллера х на 10 мин. Минимальный расход современных чиллеров около 20% от расчетного. Вообще лучше иметь два бака, подключенных последовательно для более четкого разделения температур. Расход потребителя подключается противотоком.
Тогда можно обойтись без ламинаторов потока. "Стрелка" наверное не подойдёт, автоматика взбесится включая и выключая чиллер.
Профиль
E-Mail
#3
К Vnik.
Как понять - противотоком? Снизу из патрубков друг на встречу другу? А сверху друг от друга? Если не сложно можете сбросить схемку в dwg-формате на chiller@mail.primorye.ru? Буду очень признателен... :))
Кто знает - где можно найти описание подобных схем и конструкций баков? Как определить температуру на выходе из бака к потребителю? Ведь наверняка имеет место стратификация теплоносителя... Вопрос не праздный... Пытаюсь смоделировать в динамике систему теплохолодоснабжения...
С уважением,
stranger...
stranger...
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.