Изоляция воздуховодов
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Изоляция воздуховодов

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Изоляция воздуховодов»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 3203Тема: «Изоляция воздуховодов» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Здравствуйте! Такой вопрос. Есть каток. Нужно ли изолировать воздуховоды системы кондиционирования, которые обслуживают непосредственно зону ледяного поля?(проходят в межферменном пространстве). Я сделала изоляцию только воздухозабора и транзитных воздуховодов до входа в обслуживаемую зону. А теперь сомневаюсь.
Профиль
E-Mail
#2
Определитесь для начала, от чего вы хотите защищать воздуховод.
1. Зимой я так понимаю не надо, тк подаете скорее воздух, который теплее, чем на катке?
2. Летом - если температура в воздуховоде ниже, чем на катке, там см СНиП 2.04.14-88.
Хоть и старый, зато расчет есть.
Профиль
E-Mail

   

 