Дымоудаление из гипермаркета S=6200м2
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Дымоудаление из гипермаркета S=6200м2

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Дымоудаление из гипермаркета S=6200м2»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 2725Тема: «Дымоудаление из гипермаркета S=6200м2, Методика расчета» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Добрый день. Необходимо посчитать дымоудаление.
Вопрос таков-есть гипермаркет на цокольном этаже здания площадью 6200м2. Методику расчета берем из старого СНиПа 2.04.05-91*, из приложения. Гипермаркет разбиваем на 2 части площадью по 3000м2 каждая. Далее эти части разбиваем на зоны по 1000м2 каждая. Формул для расчета две: G=676,8*Pf*y1,5*K и еще одна с кучей коэффициентов.
По первой формуле получается 50тыс кубов с лишним. Многовато.
Нет ли других формул для расчета дымоудаления? Или какой литературой пользоваться, ссылочки можно.