Котельная на угле
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Котельная на угле

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Котельная на угле»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4156Тема: «Котельная на угле, разобраться не могу» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Есть котельная с 4-мя котлами на угле 2х60 кВт, 2 х 80 кВт.
Размеры 6х6х4(h) м, Объем помещения 144 м3.
Организован приток - без подогрева 600 м3/ч. приток воздуха не в рабочую хону перед котлами, а за них.
Вытяжка - аналогично 600 м3/ч - зонт над дверцами котлов.
При одновременной работе приточного и вытяжного вентиляторов в помещении невозможно долго находиться - угарный газ. При изъятии золы/шлака из поддонов - вобще жуть - пыть по всему помещению.
Не могу найти расход воздуха котлами. Расход угля 100-140 кг/сутки.
В существующей ситуации получается приток меньше вытяжки, с учетом потребелния котлами воздуха. При открытой двери 1,5х2(h)м ситуация не меняется.

Возможно, ли что делов слабой тяге котлов? Труба котельной ~6м.
или это все из за разряжения в помещении?

Профиль
E-Mail
#2
на 1 кг (по сухой массе) угля в зависимости от коэфф избытка воздуха требуется обычно от 7.5 до 10 м.куб. воздуха, расход зависит от зольности и остального состава угля.
высота же дымовой трубы расчитывается по двум критериям - первый - создание разрежения в топке (обычно не более 30 мм.вод.ст), второй - ассимиляция выделяющихся газов атмосферой, что зависит от уровня стратификации атмосферы и от остальных экологических условий воздушного бассейна.