Торговый центр
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Торговый центр

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Торговый центр»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 3196Тема: «Торговый центр» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Господа!
Понимаю, что вопрос не очень корректен - но все же:
Идет предварительный просчет большого суперсаркета(20000 м2)
Считаю холод. По разным методикам получается от 50 до 80 Вт/м2(площадь полная, со всеми вспомогательными помещениями)
Это нормально? Есть ли какие-нибудь оценочные критерии для таких оценок этого типа объектов на самой ранней стадии?
Профиль
E-Mail
#2
Что то мало. Я вообще меньше 100 Вт/м2 никогда не принимаю, даже если получается меньше (кроме жилых квартир и кабинетов больших начальников). А что будет продаваться?
Профиль
E-Mail
#3
Вот и мне показалось маловато
Продаваться будет одежда, бытовая техника ну все кроме продуктов и специфических стройматериалов и химии всякой. Кафешек всяких куча, дискотеки, кинозалы
Ну значит на этой стадии возьмеме по 100 Вт/м2 - вот только вопрос - это кондицинируемая площадь или полная?
Профиль
E-Mail
#4
Конечно любое укрупнение чревато ошибками. Я рекомендую (исключительно из собственного опыта) для залов: одежды 80 - 100, бытовая техника 100-200 (если будут включать для демонстрации), Кафе - 150-200, дискотеки и кинозалы 150-250 Вт/м2. Наверно в среднем для КОНДИЦИОНИРУЕМОЙ площади расчетные т.и. около 150 Вт/м2.
Профиль
E-Mail

   

 