TWITOPLAST
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование TWITOPLAST

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «TWITOPLAST»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 15356Тема: «TWITOPLAST, Термостатические демпферы от Twitoplast» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
bravo Уважаемые господа.
Хочу обратить ваше внимание на продукцию Twitoplast.
Продукция выражена в большом ассортименте пластиковых аксессуаров:
решетки двойной регулировки, решетки обратного воздуха с фильтром и без,
адаптеры-переходы (с решеток на гиб. воздуховоды), диффузоры круглые и квадратные
(в том числе под армстронг 595х595), тройники (различной конфигурации), центральные делители для высоконапорных кондиционеров (различной конфигурации), а также гибкие воздуховоды.
Ну и самый эксклюзив это демпферы.
На подающий воздуховод ставится демпфер с приводом (механическим или электрическим)
Разумеется механика это самый простой способ управления (с помощью тросса), зато с электрическим приводом имеются несколько вариантов пультов:
Вариант 1 Пульт с поворотным димером, плавная регулировка +-, температуру не отслеживает, только по ощущениям.
Вариант 2 Простой, удобный пульт в котором собраны основные функции открыто 1/3 2/3 и автоматический режим, при котором пульт (он термостатический) поддерживает температуру на заданной. На небольшом жк дисплее горит t текущая при повороте регулятора загорается желаемая, в зависимости от того, как будет меняться t в помещении будет меняться положение
заслонки на демпфере.
Вариант 3 Более усовершенствованный кнопочный пульт с большим ЖК дисплеем, с подсветкой голубого цвета, более функциональный (таймер и турбо режим "открыто 100%") Выпускается в варианте внутренней установки.
Вариант 4 ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННЫЙ с такими же функциями, как и в приведенном выше
(пульт термостатический, 1 раз в 3 мин подает сигнал на приемное устройство для того, чтобы скоректировать положение заслонки), это не пульт от телевизора, он требует нахождения в месте выбранном за эталон, в прямой видимости с приемным устройством.

Логично возникает вопрос: Если на каждый подающий воздуховод от канальника, поставить демпфер и все они начнут закрываться то воздуху деваться будет некуда и это чревато последствиями для самой машины (обмерзание внутреннего блока и др.)

Так вот, для того чтобы этого не случилось, Twitoplast предлагает варианты решения этого вопроса:
Вариант 1 Использование мультиканальной системы (ZC-107) отслеживания положения заслонок, в которой предусмотрен байпасный клапан (d=305 мм). К одному такому устройству возможно подсоеденить до 7-ми демпферов, от каждого двигателя установленного на демпфере выходит кабель управления типа RJ-11 (телефонный 4-х жил) и подсоединяется к одному контроллеру мультиканальной системы, пропорционально тому на сколько закроются
демпферы откроется байпас, в обратую сторону соответственно. Воздух из байпаса можно сбрасывать на обратку или в межпотолочное пространство или в любое другое помещение, которое по температуре не важно. Важно незабыть предусмотреть на центральном делителе еще один выход на 305 мм для байпаса.

Вариант 2 Есть такая схема подключения демпферов, когда от одного пульта работают одновременно два демпфера, причем как синхронно так и в противофазе. Конечно этот вариант более громоздкий, но эфективный. Итак допустим у нас из канальника выходят 4 воздуховода на подачу в разные помещения в которых мы хотим контролировать температуру, нам нужно сделать центральный делитель с кол-вом выходов в два раза большему чем количество возд на которых будут стоять демпферы аналогичного диаметра.
Соответственно от каждого пульта работают два демпфера (в противофазе) один на подачу, второй. как байпас. на сколько прикрылся демпфер на подачу на столько открылся демпфер на сброс.

За дополнительной информацией обращайтесь в :censored .
Или задайте вопросы здесь на форуме, будет интересно всем.

Профиль
E-Mail
#2
Ой, бабоньки! То ж реклама! Выключай телик нах! naughty


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#3
:D
Простите не знал про рекламу.
Хотел скоректировать, ан позно, удалять и корректировать нельзя.
Я просто впервые на этом форуме, так что за рекламу еще раз извиняюсь, больше не повторится.
Хочу услышать мнения тех, кто использует Twitoplast
Профиль
E-Mail
#4
Знаете, какая лошадиная фамилия? Правильно, Овсов.
А железнодорожная?


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#5
dance Во !!!
Рисунок
ersff.jpg (34,39 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#6
Невозможно приобремти в Москве. Или не предвещается, или пол года срок поставки. Подскажите у кого приобрести. Заранее благодарен.
Профиль
E-Mail
#7
Лет 5-6 устанавливали решетки Tvitoplast и мультиканальные системы OPAL. Работали, а некоторые и сейчас работают без вопросов. К решеткам до сих пор ни каких претензий. Но вот, кажется, в 2010-м угораздило нас поставить 2 Тадирановских канальника снабженных системами OPAL ZC-107. Примерно через полгода начались проблемы. Во первых заклинил демпфер байпаса! Во вторых на 3-х или 4-х демпферах стали подклинивать приводы в момент включения. Причем дефект то проявлялся, то нет. Насколько помню, удалось нам 2 или 3 привода получить на замену. Приводы для ZC-107( с двумя разъемами) тогда уже более не выпускались -это были остатки. Всех подробностей уже не помню, но намучились мы тогда страшно, с заказчиком испортились отношения. К Tvitoplast -овским системам сильно охладели. Потом еще один раз поставили ZC- 207 на фанкойл. Два года все работало как надо. Прошлым летом стали клинить демпферы. Похоже, что по каким-то причинам деформировались корпуса. Скрежет страшный. Фанкойл сейчас не эксплуатируется, т.к. вышел из строя чиллер в здании, а вопрос его замены или ремонта видно решается не просто. Чувствую этим летом скрежета наслушаемся.
Отредактировано: igg 29-01-2015 14:13
Профиль
E-Mail
#8
Добрый день!

В начале этого века на одном объекте смонтировали демпферы с ручной регулировкой, работали без нареканий.
Надеюсь в этом году Клиент заедет жить в дом, где так же установили OPAL - ы, будет какая информация - отпишусь здесь. Пока ничего плохого про эти системы сказать не могу.

С Уважением,
Профиль
E-Mail
#9
Здравствуйте.­

Компания "ФЕМИДА СЕРВ­ИС" - рада сообщить, что мы­ возобновили поставки­ "TWITOPLAST"
Демпферные воздушные ­заслонки (клапаны) и ­система зонального ре­гулирования OPAL ZC-207 для ­канальных систем вент­иляции и кондициониро­вания воздуха
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ДАННО­МУ ОБОРУДОВАНИЮ, НАЛИ­ЧИЕ, СРОКИ и АКТУАЛЬН­ЫЕ ЦЕНЫ
 ­
С уважением, Скляренк­о Александр
отдел продаж­
ООО "ФЕМИДА СЕРВИС"­
Адрес 111024 г. Моск­ва, Проезд Энтузиасто­в, д. 15
Сайт.  ­www.u-fit.ru­
тел.офис ­ +7 (495) 741-80-75­
тел.моб. ­+7 (926) 972-60-78, ­ +7 (929) 517-27-18­
почта:  ­sas@u-fit.ru­ /  ­ufitkrep@gmail.com­ / ­u-fit@mail.ru­ / ­u-fit@bk.ru­
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.