Предлагается работа
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Предлагается работа

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Предлагается работа»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 12769Тема: «Предлагается работа» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Господа, нужно спроектировать систему воздухоподачи и отопления воздухоопорного здания. Москва. Естественно, оплачивается. Кто-нибудь решится?
Профиль
E-Mail
#2
А тех.задание дадут или с собой приносить?
А.С.
Профиль
E-Mail
#3
Дадут запросто.
Профиль
E-Mail
#4
Ну так выкладывайте ТЗ, не стесняйтесь
А.С.
Профиль
E-Mail
#5
А что там с отоплением то нужно?
У свободы есть крупный недостаток:
Все свои проблемы приходится решать самостоятельно.....
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
Kroudion пишет:
Ну так выкладывайте ТЗ, не стесняйтесь


Именно, присоеднияюсь к мнению уважаемого Kroudion

Ведь Иначе пост Ваш (заглавный в теме) может быть рассмотрен в качестве рекламного и соответственно :censored

Так что милости просим Вот по этой ссылке !
Кликая по рекламе на сайте, ты помогаешь обществу!
Профиль
E-Mail
#7
В общих чертах. Отопление и наддув осуществляются 2-мя газовыми теплогенераторами, стоящими снаружи на расстоянии 2-3 метра от оболочки. Тепловая мощность, потребная при -30 на улице – 640 кВт (по 320 на каждый). Давление на входе воздуха в оболочку (т.е., внутри здания) – 250 Па. На входе патрубка в оболочку стоит ковш с живым сечением 80%, отклоняющий поток на 90 гр. вверх, т.е., надо учесть потери на нем. При данном давлении утечки воздуха из-под оболочки (подача вентиляторов) – 12800 кубов/час. По моим прикидкам, необходима рециркуляция части воздуха, чтоб сильно на входе не нагревался (я думаю, максимальная темп-ра воздуха на входе в оболочку должна быть не выше 45, чтоб подошедший человек не обжегся). Очень желательна плавная регулировка темп-ры воздуха в зависимости от наружной (внутри должно быть в холодное время +18). Обратный клапан на входе в теплогенератор. Продолжительность непрерывной работы теплогенераторов без обслуживания – по крайней мере весь холодный сезон (для Моск. Области).При необходимости - установка глушителей (или как там они называются).
Какие данные еще нужны, спрашивайте.
Да, может, нужно – здание – усеченный цилиндр с цилиндрическими торцами на прямоугольном плане 54х36х12.
Требуется - подбор оборудования, разработка воздушной системы.
Профиль
E-Mail
#8
Кому молчим? Никто не решится?
Профиль
E-Mail
#9
Уважаемый Palych68!
Да, не решаюсь.
При расходе 12800 м3/ч и мощности нагрева 640 кВт дельта т составляет ~ 150 К - или я что-то не правильно понял из Вашего поста?
Обратитесь к Андронову из Везы, он, помнится, писал, что очень интересуется воздухоопорными зданиями и знает о них.
А.С.
Профиль
E-Mail
#10
Для того рециркуляцию и делать. Могу даже посчитать процент рециркуляции сам.
Профиль
E-Mail
#11
если можете сами, зачем обращаться к сторонним спецам :D
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#12
Я не большой специалист в этой области, начальные расчеты могу сделать, но более детально разработать систему, подобрать оборудование - лучше отдать профессионалу.
Профиль
E-Mail
#13
Палыч,
совсем непонятно. Если можно рециркуляцию, то зачем такая моща в теплогенераторе? Гонять горелку на 30%? С таким ТЗ системная ошибка гарантирована. Обратитесь к Андронову или поищите здесь на форуме, Андронов что-то такое писал про воздухоопорное.
А.С.
Профиль
E-Mail
#14
Как бы объяснить. 12800 - утечки из-под оболочки, они должны восполнятся наружным воздухом. 640 кВт - теплопотери с утечками и теплоотдача с оболочки. Чтобы сильно не нагревать воздух, часть его отводится из оболочки, смешивается с наружным и подается внутрь, т.е, через теплогенератор протекает, конечно же, больше воздуха, чем 6400 кубов (12800/2), раза, я думаю, в 3.
Профиль
E-Mail
#15
Уважаемые, хотя б посоветуйте, куда можно обратиться. Заранее благодарен.
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
Palych68 пишет:
Уважаемые, хотя б посоветуйте, куда можно обратиться. Заранее благодарен.

вам же сказали - к Andronovу
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#17
Что странно - специалисты по вентиляции и отоплению опасаются распространить свои знания чуть подальше. Чего боятся? Что раскроют некие секреты, недоступные другим? Тем более, оплачивается. Странно...
Профиль
E-Mail
#18
может, просто некогда?
;)
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#19
Что смущает в ТЗ
1. Расход воздуха и мощность теплогенератора дают по температуре дельту воздуха ~150 К
2. При высоте 12 м, длине 54 м, ширине 36 м, усеченный цилиндр - площадь поверхности
получается ~ 4400 м2, а это порядка 40 - 50 кВт теплопотерь на перепад по температуре
в 1 К. Зимой такая штука потребует ~ 2 МВт, а у нас всего О.640 МВт
Наверно есть еще какие-то входные данные, например, параметры окружающей среды, теплоизоляционные характеристики надуваемой оболочки, ещё чего-нибудь, но сдаётся мне, что такие конструкции должны возводиться где-нибудь в Италии или в крайнем случае в Сочах, но никак не в Москве.
А.С.
Профиль
E-Mail
#20
Цитата
Kroudion пишет:
Зимой такая штука потребует ~ 2 МВт


ну неее... это вы, коллега, загнули... :D
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#21
Цитата
aspirant пишет:
ну неее... это вы, коллега, загнули...


Ну, загнул :) .
Более точная оценка площади поверхности - 3100 м2
В предположении, что удельный тепловой поток через оболочку ~ 10 Вт/м2К, при -26 Ц снаружи и 18 Ц внутри получим 1364 кВт теплопотерь 8)
Если оболочка (синтетическая ткань) обеспечит гораздо меньший тепловой поток, скажем, на уровне 3 Вт/м2К, тогда конечно... :|
А.С.
Профиль
E-Mail
#22
я просто думаю, что вряд ли у кого НЕ достанет ума для того чтоб ставить здание с ТАКИМИ теплопотерями :)
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#23
Я, конечно, далеко не аспирант, но подобных сооружений стоит много. И, к слову, я ведь предложил оплачиваемую работу, выдал тех. задание по просьбам трудящихся (на мой взгляд, достаточно полное для оценки трудоемкости предлагаемой работы), но все свелось к пустопорожнему обсасыванию величины площади поверхности (кстати, меньшей, чем было обозначено) да удельного теплового потока (кстати, тоже меньшего). Тем не менее, спасибо.
Профиль
E-Mail
#24
уважаемый, Я не возьмусь, ибо объект, судя по всему, ответственный и находится далеко (от меня), а я и моя команда - в Омске. и гарантировать дистанционного качественного результата просто не могу :)
а тех данных, которые Вы привели, просто недостаточно чтоб даже оценить грамотность технических решений, если Вам интересны более подробные объяснения, то можете стукнуть мне в мыло или в асю, ибо это обсуждение в рамки форума выносить у меня нет желания :)
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#25
Цитата
Palych68 пишет:
но все свелось к пустопорожнему обсасыванию величины площади поверхности (кстати, меньшей, чем было обозначено) да удельного теплового потока (кстати, тоже меньшего

Так что ж вы сразу не указали теплофизические свойства оболочки, если они вам известны, а заодно и площадь? а также объём полости оболочки в надутом состоянии? Кстати, что там за пол, его х-ки. Начали сразу с задания х-к теплогенератора, а его, собственно, и надо расчитать в ходе проектирования.
А.С.