Как расчитать VRF систему митсубиси R2
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Как расчитать VRF систему митсубиси R2

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Как расчитать VRF систему митсубиси R2»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 32 из 32
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 39178Тема: «Как расчитать VRF систему митсубиси R2» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#31
Klimativanov,
Не приведи господь никому считать и подбирать столько систем, сколько это делаю я :)
Прекрасно знаю разницу. Вопрос правда больше в мокром термометре, а не в сухом, т.к. корректировка производительности внутреннего блока дается именно по нему, а это тоже не всем понятный факт.
При увеличении суммарного коэффициента внутренних блоков может увеличиться наружный, что также недешево.

Но, все зависит от пожеланий заказчика.
Как правило большинство удается убедить подбирать при 17.1 по мокрому термометру.
А вот среди многих других дистрибьюторов это крайне нераспространенное явление.
Более того, многие даже не учитывают потерю производительности наружного блока в зависимости от эквивалентной длины магистрали.

Alex2001
Вы говорите про мощность наружного блока.
Да, при 26 градусах она больше номинальной, но как и по внутренним условиям, большинство принимает ISO T1, т.е. 35С.
Справедливости ради, у большинства производителей мощность наружки при +30 и при +35 не отличается.
Профиль
E-Mail
#32
karabats,
Цитата
Alex2001
Вы говорите про мощность наружного блока.
Да, при 26 градусах она больше номинальной, но как и по внутренним условиям, большинство принимает ISO T1, т.е. 35С.
Справедливости ради, у большинства производителей мощность наружки при +30 и при +35 не отличается.


Не совсем так.
Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98 для Москвы составляет +26 гр.С (строительная климатология СП 131.13330.2012 - если не прав пусть товарищи меня поправят).

Пришли в понедельник в офис работники, в помещении та же "средняя температура по больнице с обеспеченностью 0,98" :D что и на улице +26 гр.С.

И охладить воздух внутри помещения на 3 градуса или 5 градусов Цельсия , ну очень две большие разницы.
Отредактировано: Alex2001 14-04-2014 22:53
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
Сообщения 31 - 32 из 32