Как расчитать VRF систему митсубиси R2
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Как расчитать VRF систему митсубиси R2

Поиск по сайту
Новости и события российского рынка:

Представляем обновленный фирменный стиль ТПХ «Русклимат»


Новости производителей:

Новый флагман ROYAL Clima – серии Vela Chrome и VELA Chrome Inverter.

Electrolux Brilliant: новый взгляд на дизайн конвекторов

Новый климатический комплекс Boneco Air-O-Swiss

Новый очиститель FRESH HOME от MITSUBISHI ELECTRIC

Новая серия инверторных сплит-систем HISENSE – PURPLE Art DC Inverter

Кондиционеры HISENSE - адаптация к российским климатическим условиям




.: Форум AIRCON.RU – Тема «Как расчитать VRF систему митсубиси R2»


Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 
Регистрация

Сообщения 31 - 32 из 32
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 15524Тема: «Как расчитать VRF систему митсубиси R2» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#31
Klimativanov,
Не приведи господь никому считать и подбирать столько систем, сколько это делаю я :)
Прекрасно знаю разницу. Вопрос правда больше в мокром термометре, а не в сухом, т.к. корректировка производительности внутреннего блока дается именно по нему, а это тоже не всем понятный факт.
При увеличении суммарного коэффициента внутренних блоков может увеличиться наружный, что также недешево.

Но, все зависит от пожеланий заказчика.
Как правило большинство удается убедить подбирать при 17.1 по мокрому термометру.
А вот среди многих других дистрибьюторов это крайне нераспространенное явление.
Более того, многие даже не учитывают потерю производительности наружного блока в зависимости от эквивалентной длины магистрали.

Alex2001
Вы говорите про мощность наружного блока.
Да, при 26 градусах она больше номинальной, но как и по внутренним условиям, большинство принимает ISO T1, т.е. 35С.
Справедливости ради, у большинства производителей мощность наружки при +30 и при +35 не отличается.
Профиль
E-Mail
#32
karabats,
Цитата
Alex2001
Вы говорите про мощность наружного блока.
Да, при 26 градусах она больше номинальной, но как и по внутренним условиям, большинство принимает ISO T1, т.е. 35С.
Справедливости ради, у большинства производителей мощность наружки при +30 и при +35 не отличается.


Не совсем так.
Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98 для Москвы составляет +26 гр.С (строительная климатология СП 131.13330.2012 - если не прав пусть товарищи меня поправят).

Пришли в понедельник в офис работники, в помещении та же "средняя температура по больнице с обеспеченностью 0,98" :D что и на улице +26 гр.С.

И охладить воздух внутри помещения на 3 градуса или 5 градусов Цельсия , ну очень две большие разницы.
Отредактировано: Alex2001 14-04-2014 22:53
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
Сообщения 31 - 32 из 32
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.