Здравствуйте, коллеги.
Подскажите какие подобрать проводные пульты и системный таймер на VRF систему R2 Mitsubishi PURY 300YGM.
С внутренними кассетные и настенные всего 10 шт.
И ёще сколько труб отходит от наружного блока?
Система то 2-х трубная, так где две трубы от ВС-контроллера до внутренних блоков или и от наружного отходи тоже две?
Судя по количеству вопросов для Вас это первый опыт. Поэтому предлагаю: 1) получить книгу по проектированию Сити Мульти в представительстве МЕ или у дистрибьюторов 2) получить ПО по расчету там же 3) пройти обучение по подбору Сити Мульти в представительстве МЕ 4) задать вопросы инженерам МЕ по т. (095) 721-2067 желательно сперва ознакомившись с книгой.
Добрый день, коллеги! Хотелось бы поинтересоваться у г-на melco, где в Питере можно получить такую информацию по расчёту/подбору Сити Мульти и может ли помочь в этом Санкт-Петербургское представительство МЕ? И ещё вопрос: в ближайшем будущем у нас будет осуществляться объект на Сити Мульти (подбор Москвы) можно ли надеяться на какую-то техническую поддержку при монтаже и пнр?
alekseimperfect, если объект сделан не Вами, а другими людьми и зарегистрирован за ними, то Вас должны в представительстве послать и явно не в магазин за чекушкой для празднования монтажа объекта Вами, т.к. Вы не знаете что такое монтаж и пнр МЕ.
Ну-ну ... Угу ... Дадут поддержку .. дохонютЬ и еще рассс дадутЬ !!! И потом ышо поддадутЬ ...
Ищите , стучите ... здесь на форуме есть спецы , но консультации по ПНР вы не получите - расс .
Два ... ехать в Питер на ПНР одной системы .. как то не интересно . А так .. можно было бы ... от 6-ты систем ...
И ..смотря кто вам в Москве подбор сделал , а то веть и нарваться можно ... типа , грязь в контуре , влага ...
Тапки, тапки...
Я вот застолбил объект на 3 Uniflair, так подрядчик сам прикупил, а мне только монтаж с пусконаладкой остался; еще застолбил один на LiebertHiross - ждем-с (мля буду, москвичи-проектировщики-поставщики перехватят).
Про Эмерсон забудьте, ни одного слова не держат. А про их сертификаты можно и не вспоминать. Всегда придумывают причину почему отжали поставку у монтажников.
2 Klimativanov
Да нет, еще не все так плохо. Я на этом же объекте (правда, в 2011 году) монтировал две кассеты от либерта, сейчас просто расширение. Те же проектировщики-поставщики, но объект я застолбил раньше...:D
А про бумашки - сертификаты - так они не ремонтируют технику, сколько бы их на стенке (в офисе или туалете) не висело.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Объект точно будет делаться и скорее всего нами, в проекте МЕ, но у нас есть здравый подбор от МХИ, к тому же они предлагают помощь в монтаже и пнр, а сможет ли МЕ помочь с монтажом и пнр?
Если MHI .. ищите Коробейникова Дмитрия в Питере . Ни Бьюфорд ни Биоконд вам ни хрена не помогут , убьюто машинку на взлете ... Равно как и Хикконикс и всякая хрень подобная . Берите Хэви , приглашайте Коробейникова консультатном и будет вам щасье . Можете ему в личку стукнуться , если работает . Karabats... Оставите телефон , я ему передам лично ... И не вздумайте дурить с машинками . Цена у них высокая .
Aleksei, мы обычно ограничиваемся консультацией по телефону. Если вы уже монтировали VRF, то этого бывает достаточно. Что касается помощи в монтаже и пнр, то зависит а) от того, как Вы это видите - советом поможем, а учить паять не будем и б) объема заказа. Ради одной системы сейчас не будем. С конца апреля или в мае у нас будет свой сервис инженер в питерском офисе. Тогда сможем выезжать и на мелкие монтажи.
Подтверждаю!
С уходом КлиматПрофа, сервис в Санкт-Петербурге закончился у МЕ. Мне крайне интересно, кто же обучит сервис инженера в СПб представительстве, особенно по heat recovery и BC Unit, которую в представительстве МЕ, наверное, один человек понимает :)
Берите MHI и звоните Коробейникову, зуб даю заработает сразу и надолго.
Ну и таки да, на проданных Биокондом СПб мультизональных системах КХ6 ПНР выполнялось нашими сервисниками.
И мне не зазорно выехать на объект, чтобы потом не объяснять людям, что компрессор у них вылетел из-за того, что масло где-то легло или что клапана азотом погнули, я уже молчу про перевернутые рефнеты и пиление меди 1 3/8 или 1 5/8 "болгаркой".
Алексей .. это как в том анекдоте ..
- Какой думать .. уеб...ать надо !!!!!!!!!!!!!!!!!
Пока Дмитрий предложил помощь, пользуйтесь случаем . Здесь ситуация иная , нежели вы привыкли воспринимать все .Не вы делаете ему одолжение , пригласив на объект , а он делает вам предложение , согласившись консультировать . Когда вы все поймете , что спецов хороших можно по пальцам пересчитать на необъятных просторах нашей родины ?
Спасибо за полезную информацию, если вдруг окажется, что вместо МЕ будет МХИ я всенепременно обращусь к рекомендуемому вами специалисту, но т.к в проекте пока МЕ, я интересовался у представителя МЕ. Всё, что хотел, они изложили доступно и понятно, спасибо. И чтобы не создавать прецедент, в защиту МЕ хочу отметить, что объект на оборудовании МЕ ЗАРЕЗЕРВИРОВАН! Я представляю подрядную организацию и хотел уточнить лишь некоторые детали тех. поддержки МЕ. Представительство МЕ отработало чётко и предельно корректно, не стоит на основе этого поста как-то порочить их и их систему резервирования!
Алексей, согласен абсолютно.
Касаемо политики правильного мнения вообще быть не может.
Особенно когда многие люди основываются не на собственном опыте, а на слухах и рассказах знакомых.
А может и просто по темам на форуме ;)
Melco, даешь полноценное представительство с полной сервисной поддержкой.
Ведь R2 просто требуют наличия отдела сервиса и ПНР.
И вообще, нужно поднимать культуру монтажа VRF в массах)))
karabats пишет:
И вообще, нужно поднимать культуру монтажа VRF в массах)))
НИСОГЛАСНАЯ Я!!!!! :D
Нужно не поднимать культуру монтажа VRF в массах, а представительствам как-то контролировать, чтобы VRF монтировали специалисты, имеющие достаточную квалификацию.
Во-первых, при качественном монтаже и ПНР VRF работает дольше и лучше.
Во-вторых, при качественном монтаже и ПНР VRF получается дополнительная реклама как качественного бренда.
В третьих, при монтаже авторизованными специалистами гарантия 3 года, а неавторизованными - АДИНГООД! :D
Можно еще что-нибудь добавить...
Но тут другие вопросы.
Мало кто даже подбирает ВРФ системы правильно.
Вот например заказчик дает ТЗ на поддержание 21С внутри помещений, а все подбирают по стандартным программным 27/19.
При коммерческом интересе вваливают коэффициент неодновременности в 20% для кабинетов на одном южном фасаде)))
Ну и монтаж конечно...
Я по крайней мере умудряюсь контролировать
Тут двоякая ситуация. Плясать зачастую приходится от того, кто выиграл тендер, а не от того, кто грамотный :)
Причем я сейчас не совсем о демпинге говорю, а скорее наоборот, о родственных связях))
Правильно подбирать под каждые условия индивидуально.
А когда при определенных условиях конкуренты тыкают подборами на 27/19, при твоих 22/16,1, начинается бесконечная череда объяснений.
Производительность внутренних блоков зависит от температуры мокрого термометра.
Вы прецизионники тоже по ISO подбираете или как? Типа 27/19?
Количество теплопритоков - константа, а вот производительность любого испарителя в зависимости от входящей температуры - разная.
А теперь следует просто подумать :)
karabats, мы же говорим про мультизоны и обычно температура берется от 22, а лучше 23-24 для комфортного кондиционирования. Вопрос и был в этом :D посчитайте vrf на 21, 22, 23 и вы очень удивитесь как можно поиграть ценой в итоге.
Технарь считает чтоб работало даже при полной .опе. Менеджер, чтоб клиент не сбежал. :D
Если они найдут общий язык и получится что-то путное, шаромыжники обосрут все!
Нет в этом мире красоты и гармонии, пора съ.бывать с этой гребаной планеты. :D
ПС
Считать можно по разному, главное правильно довести до клиента стоимость 1°С в правильной валюте. ;)
мы же говорим про мультизоны и обычно температура берется от 22, а лучше 23-24 для комфортного кондиционирования. Вопрос и был в этом Широкая улыбка посчитайте vrf на 21, 22, 23 и вы очень удивитесь как можно поиграть ценой в итоге.
1. Какая температура летняя рассчётная для Москвы? 26.5 гр.С ?
2. Ясный перец перепад с 26.5 гр.С до 23 гр.С или с 26.5 гр.С до 21 гр.С, это 2 большие разницы как говорят в одном замечательном городе :D
3. Правда когда на недельку установится +30 и выше градусов Цельсия, владелец здания очень удивляется - почему в кабинетах не холодно