Я обратился в ряд фирм для побора кондиционера. Мне насчитали тепловую нагрузку и я решил пересчитать. У меня процентов на 40 меньше получается может что то я пропустил.
1. Теплоприток через каждую стену, потолок и пол считал как. Q=k*F*(tнар-tвн) правда в руководстве Евроклимата еще говорится о коэф. Фи который я не нашел не в одном СНиПе.
2. Теплоприток от сол. радиации (в моем помещении нет окон, когда они есть я так понимаю еще и через окна отдельно считают), а так только через наиболее нагруженную стены в плане солнечного облучения. Кто как поделитесь если не сложно.
3. Теплоприток от вентиляции Q=V*p*c*(tнар-tвн)
4. Теплоприток от людей Q=n*Qч
5. Тепло приток от освещения Q=n*Qc*0.95
6. Теплоприток от прочих эл. устройств
Подскажите может я как то не правильно считаю и что то упускаю.
Если я считаю по приближенным формулам то у меня вообще раза в 2 больше получаются теплопритоки. Типа Qоб=V*qуд где qуд=35