водяная приточка под управлением AQUA24T/D
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование водяная приточка под управлением AQUA24T/D

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «водяная приточка под управлением AQUA24T/D»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 12512Тема: «водяная приточка под управлением AQUA24T/D» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
уважаемые коллеги.
подскажите, пожалуйста, как разобраться со следующей ситуацией:
Смонтировали приточку с водяным калорифером. клапан 3MG (ESBE),
привод DAN1N (Polar Bear), контроллер, управляющий приводом - AQUA24T/D.
проблема в следующем: скорость опроса датчика и подачи сигнала на привод - 4с. инерционность датчика - 38с (датчик TG-K330). интегральный закон регулирования. пока система сообразит, что в приточном воздуховоде температура воздуха изменилась, клапан уже полностью закрылся, сработала защита от замерзания (DBTF-6). В Арктике сказали, что AQUA24T/D вообще не может работать в системах вентиляции. каков выход? то ли поставить в воздуховод ПОГРУЖНОЙ датчик TG-D130 с инерционностью 4с, то ли все поменять на ОВЕН, например???
Профиль
E-Mail
#2
А Вы правильно настроили PI-регулятор ?
Профиль
E-Mail
#3
to gilepp
настройки PI регулятора устанавливаются на заводе и нет возможности их менять. мы меняем только уставку
Профиль
E-Mail
#4
этот регулятор не предназначен для водяных приточных систем, вам правильно в арктике сказали.
этот регулятор для фанкойлов, доводчиков и т.п.
для водяных приточек надо пользовать серию AQUA24А**/D или Corrigo
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
поможет ли установка TG-D130?
Профиль
E-Mail
#6
to LordN
Я не очень разбираюсь в автоматике,
не могли бы вы пояснить, почему именно aqua24 t/D не подходит?
в описании REGIN´а написано, что он предназначен для установки в системах отопления и вентиляции
Профиль
E-Mail
#7
2 Dmitry
Скорее всего в Арктике имели ввиду, что для узла смешения водяного калорифера все-таки лучше было поставить регулятор с аналоговым выходом по ПИ алгоритму.
Мне кажется при определенных условиях ваш регулятор будет работа.
Важно что у вас происходит с водой и воздухом.
Подробнее напишите:
- схему обвязки теплообменника,
- какой перепад давления и температуры подачи обратки, смешения,
- какой перепад температуры на теплообменнике,
- как подбирался теплообменник (мощность+расход воздуха)
- и т.д.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#8
Dmitry, установка TG-D130 не поможет, это погружной датчик, для жидкой среды и время реакции указано именно для жидкой среды, а не для газовой.
AQUA24T/D - "трехпозиционный регулятор по интегральному закону" - из каталоги Регин. Интегральный - это значит, что если разность "уставка-температура" больше нуля - выдается сигнал, например, на открывание вентиля и наоборот, уровень сигнала не зависит от этой разности. Скорость изменения вых.сигнала постоянна, клапан либо открывается либо закрывается. Другими словами это тот же термостат, только, так сказать, плавный. Для фанкойла, м.б. теплого пола, воздушной заслонки подмеса и т.п. этого вполне достаточно. Для водяного т/о, с временем размораживания в пару десятков секунд этот регулятор применять низзя.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#9
Ну уж не нельзя :)
Можно. Если расход воды чуть приподнять, уставку по воздуху на запуске системы, то вполне возможно.
При - 30 град однозначно велик риск разморозки. До -15 град вполне достойно может работать. Проверено на VCA. Болтанка по температуре в пределах 8-10 град правда будет :).
Dmitrii, Я понимаю ваше желание съэкономить, но с водой все-таки шутки плохи. И там где с водой проблемы, бывает и контроллеры с ПИ ругулятором не спасают.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#10
Спасибо за Ваши ответы.
судя по всему, придется менять контроллер :-(
т.к. привод 24v и трехпозиционный, чтобы его не менять, придется что-то подыскать.
кстати, не подскажете, какой контроллер выбрать?
Профиль
E-Mail
#11
например AQAU24A1(F)/D+DMN1.1(привод придется поменять :о)

у Регин было что-то для преобразования 0...10В в трехпозиционный сигнал, найти не могу, а может мне только кажется, что было...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#12
Это SC2/D
посмотреть можно здесь http://acm.com.ua/equipment/regin/2.html
Профиль
E-Mail
#13
Но если преобразовывать 0-10 в трехточечный сигнал, такая ерунда получится, лучше привод поменять. Или применить AQUA 230(24)TF/D который точно предназначен для ПУ. И регуляция трехточечная, и защита от замерзания встроенная.
Профиль
E-Mail
#14
Господа - я чёто не понял - в этой акве заложен I-закон или PI ?
Я не согласен, что трехпозиционное управление (для PI) - это тот же термостат, но плавный. То есть м.б., в данном контроллере так это и используется, но с точки зрения регулирования оно мало чем отличается от аналогово, т.к. в аналоговом приводе есть "регулятор положения" позиционер, который преобразует аналоговый входной сигнал в трехпозиционные шаги управления электродвигателем. В случае с трехпозиционным контроллером - он сам выполняет эту функцию регулятора положения: он определяет разницу регулировки (рассогласование). В зависимости от величины рассогласования и параметров регулирования (полоса пропорциональности и время интегрирования) образуется выходной импульс. Чем больше рассогласование, тем длиннее импульс. Благодаря интегральной составляющей обрабатывается оставшаяся ошибка. Таким образом клапан всегда находится в каком-либо промежуточном положении и регулятор следит за тем, чтобы рассогласование було нулевым.
Профиль
E-Mail
#15
а датчик TG-K330 с инерционностью 38с подойдет?
т.е., насколько я понимаю, в течение 38с контроллер будет получать неадекватную информацию о температуре приточного воздуха и соответственно, с частотой 4с будет давать неверные команды на привод?
Профиль
E-Mail
#16
to Gilepp
судя по описанию - AQUA24T/D это И-регулятор (т.е. учитывается только знак ошибки) без возможности изменения Ти.

to Prasolov
AQUA 230(24)TF/D, опять же, судя по описанию - это AQUA24T/D с датчиком защиты от обмерзания.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#17
to Dmitry

сто лет пользую TG-K330, инерционность в 38 секунд у него может быть только в неподвижном воздухе. при нормальной скорости в в-в-де (5...м/с) инерционность 3-4 секунды или меньше.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#18
А что тогда означает фраза в каталоге:
Соотношение между временем включенного и отключенного состояния пропорционально отклонению температуры?
Профиль
E-Mail
#19
это значит, что одна из фраз врет.
если пропорционально шибке - значит все-таки ПИ-регулятор.
но все одно, если ни П- ни И- коэффициенты не регулируются, то это уже не имеет значения.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#20
Уважаемыемы коллеги.
использовал ли кто-либо в своих системах приточной вентиляции
контроллер ТРМ33Щ4 от ОВЕН? надежная ли это штука, какие могут быть
подводные камни?