Офисы в жилом доме.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Офисы в жилом доме.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Офисы в жилом доме.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 4991Тема: «Офисы в жилом доме.» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Проектирую жилой дом.17 этажей.
На первом этаже находятся офисы и магазины,там общеобменка механическая.
Приточка за подшевным потолком,вытяжку планирую разместить на теплом чердаке,вопрос.
Я тяну вытяжку с первого этажа на 17й в шахте где находиться естественная вытяжка жилой часть(из оцинковки) отдельным коробом,следует ли предусматривать огнезадерживающий клапан на входе воздуховода на первом этаже в эту шахту?
Заранее спасибо.
У свободы есть крупный недостаток:
Все свои проблемы приходится решать самостоятельно.....
Профиль
E-Mail
#2
То Mifune

Сталкнулись с таким вопросом и вот какие требования нам выставили пожарные: На вытяжку ставить огнезадерживающий клапан (с приводом или с тепловым замком) с пределом огнестойкости 1 час. транзитные воздуховоды обработать огнезащитным составом с пределом огнестойкости 1 час.
Если приточка работает только на первый этаж, клапан не нужен, если же на жилые помещения, то клапан необходимо ставить с таким же пределом огнестойкости.
Профиль
E-Mail
#3
приточка ослуживает только один первый этаж там 1 офис.Она никуда не тянется,а вытяжка идет транзитом через весь дом на тех этаж к вытяжной установке.
Спасибо!Очень помогли.
Т.е. получается я ставлю клапан на вытяжку,в том месте где она входит в шахту,или ставить еще на тех этаже, где воздуховод выходит на тех этаж из шахты?
У свободы есть крупный недостаток:
Все свои проблемы приходится решать самостоятельно.....
Профиль
E-Mail
#4
Тезка, а я, пожалуй, разочарую тебя по полной программе...
- ОЗК необходим перед входом в шахту (п. 7.11.1, а) СНИП 41-01-2003);
- ОЗК необходим на тех этаже (п. 7.11.1, г) СНИП 41-01-2003);
- весь стояк на участке выше перекрытия 1-го этажа до входа на тех этаж необходимо покрыть ОЗС c пределом огнестойкости EI 150 (предел огнестойкости EI 150 не менее 150 мин) согласно п. 7.11.10 СНИП 41-01-2003.

Эту тему здесь поднимал 05.10.2004 автор ITS (тема "Новый СНИП. Отопление и вентиляция. 41-01-2003. Транзитные воздуховоды"). Не могу дать ссылку, т.к. тема исчезла, но при желании текст вышлю.

С уважением.
Профиль
E-Mail
#5
Нашёл ссылку. Пожалуйста, http://www.aircon.ru/cgi-bin/forum.cg...d&id=25581.