Вот что написи на замечание об необходимиости сделать подпор.
В соответствии с требованиями:
СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»,
СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»
СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
система подпора воздуха для противодымной защиты в лифтовые шахты и лестничные клетки для данного здания не требуется, так как:
? высота здания менее 26,5м (см. п.5.2* б СНиП 2.04.05-91*)
? в здании нет коридоров длиной более 15,0 м (см. п.5.2* г СНиП 2.04.05-91*)
? все помещения административного назначения имеют естественное освещение (см. п.5.2* д СНиП 2.04.05-91*)
? существующие лестничные клетки данного здания, количество этажей которого менее 10-ти и высота до низа карниза менее 28,0 м, являются обычными лестничными клетками 1-го типа, имеющие окна в наружных стенах (см. п.п.5.15*; 6.40* СНиП 21-01-97* и п.1.137 СНиП 2.08.02-89*)
? существующие пассажирские лифты планировочно расположены в лестничных клетках, что допускается п. 1.145 СНиП 2.08.02-89*.