Порядок секций в кондиционере
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Порядок секций в кондиционере

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Порядок секций в кондиционере»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 3823Тема: «Порядок секций в кондиционере» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Увидел один проект. Там есть вот такие кондиционеры на административно-бытовой корпус и производственный.
Располагаю секции в том порядке в котором они там заложены:
------
заслонка
нагреватель первой ступени от-28 до +5 вода 90-70
фильтр EU4
фильтр EU7
нагреватель второй ступени от+5 до +37 вода 90-70
охладитель +28,5(+18,8 по мок. терм.) до +12(+11,7 по мок. терм.) фреон
форсуночный увлажнитель от +37(влагосод. 0,0005кг/кг) до+20 (0,0073кг/кг)
вентилятор.
-----
Расходы варьируются от 3000 м3/ч до 8000 м3/ч
ВОпрос. Смысл в такой компоновке? Нафиг нужно?
Профиль
E-Mail
#2
Смысла мало.
1. Нагреватель первой ступени не защищен фильтром.
2. Охладитель должен стоять до нагревателя второй ступени.
3. Форсуночный увлажнитель должен стоять до нагревателя второй ступени.

Профиль
E-Mail
#3
Рискну предположить, что фильтр поставили после первого нагревателя, чтобы его не забивало снегом (может это район с частыми атмосферными осадками?), в том случае, если приточка стоит в непосредственной близости с воздухоприемной решеткой.
Охладитель, действительно, лучше распологать до второго подогревателя, особенно, если он используется для подержания относительной влажности в летний период.
А вот увлажнять воздух с температурой +5 я бы не рискнул. Тут надо либо первый подогреватель ставить мощнее, либо форсуночную камеру распологать все-таки после второго подогревателя.
С уважением,
С уважением,
Профиль
E-Mail
#4
Согласен, первый подогреватель в таком случае надо мощнее.
Профиль
E-Mail
#5
обьект в Московской области.
и еще блин это оказывается эскизные чертежи, стадия "проект"
но все равно такая компоновка и заказчик по этому поводу молчит
Профиль
E-Mail
#6
Очевидно где-то там в распредсети замыслены зональные подогреватели
А.С.
Профиль
E-Mail

   

 