MHI KX2 и ПУ
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование MHI KX2 и ПУ

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «MHI KX2 и ПУ»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 4885Тема: «MHI KX2 и ПУ» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Прочитал в каталоге KX2 "Воздухоохладитель непосредственного расширения, блок обработки наружного воздуха и блок обработки рециркуляционного воздуха могут быть присоединены к системе KX2 как внутренние блоки". У поставщиков комментариев добиться не могу. Кто в курсе, разъясните!!
Профиль
E-Mail
#2
И что в Биоконде тоже ничего не знают?
У свободы есть крупный недостаток:
Все свои проблемы приходится решать самостоятельно.....
Профиль
E-Mail
#3
от МЕ пришел новый журнал "ФЖ-15", там тоже есть статья про возможность подключения т/о к мультизоналке.
есть комплект автоматики для этого + эл.ТРВ. т.е. можно самостоятельно сделать любой внутр.блок для мультизоналки если существующие по какой-либо причине не устраивают, приточки (-)/(+), рекуператоры....
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#4
Как раз в Биоконде и не знают. Самая светлая голова предложила взять "потроха" от ненужного внутр блока, и пристроить их к испарителю.
To LordN
К сожалению, не могу заменить в проекте MHI на ME по финансовым соображениям. А так бы с удовольствием. Смотрю в каталог и глазам не верю: внутр блок мощностью 5,6 кВт имеет расход воздуха 500 м3/ч. На 1 кВт 90 кубов, при среднем показателе 150-160 для фреона. Чудеса, да и только.
Профиль
E-Mail
#5
Облажался. Это не м3/час, а фут3/мин.
Профиль
E-Mail
#6
неужели МЕ настолько дороже МХИ?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#7
To LordN
Скидки разные.
А есть возможность поделиться описанным материалом? v.prasolov#rambler.ru
Или на АВОКе. Манагер думает о замене, может, получится.
Профиль
E-Mail
#8
http://www.mitsubishi-aircon.ru/magaz...15_8.shtml
здесь статья про которую я говорил, если понадобятся подробности, то здесь, на форуме, есть nikolay (кажется так его ник выглядит) и melco - Николай Захаров и Николай Милючихин из представительства МЕ в России. Все вопросы к ним.