Воздухообмен в венткамере.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Воздухообмен в венткамере.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Воздухообмен в венткамере.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 24281Тема: «Воздухообмен в венткамере.» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Здрасти.
Знаю уже подымался вопрос о нормам по вентиляции в венкамерах.
Была ссылка на СНиП СНиП 2_08_02-89
Ничего не смог найти(в документе)
Так может подскажете, какие у нас нормы по венткамерам.
Слышал что в приточную камеру подаем приток,а в вытяжной делаем вытяжку.
Так ли это?
Всем спасибо
%)
У свободы есть крупный недостаток:
Все свои проблемы приходится решать самостоятельно.....
Профиль
E-Mail
#2
по СНиПу 2.04.05-91* в разделе "Помещения для оборудования" было..:

4.105. В помещениях для оборудования вытяжных систем следует предусматривать вытяжную вентиляцию с не менее чем однократным воздухообменом в 1 ч.
4.106. В помещениях для оборудования приточных систем (кроме систем приточной противодымной вентиляции) следует предусматривать приточную вентиляцию с не менее чем двухкратным воздухообменом в 1 ч, используя оборудование, размещенное в этих помещениях, или отдельные системы.

..было, потому как СНиП отменен :) в новом ничего такого нету.
с уважением.
Профиль
E-Mail
#3
Точно в новом СНиПе нет ни звука.
И сняты нормы по высоте венткамер от выступающих конструкций вентустановок.
Елена
Профиль
E-Mail
#4
И что делать?
Кстати звонил тут знакомому доценту Из МГСУ,говорит что мы ссылаться в проектах,должны на старый СНиП,а делать все по новому!
Странно все это...
Т.е получается что если ничего нет в новом то ничего там(в венткамере) и не делать?
У свободы есть крупный недостаток:
Все свои проблемы приходится решать самостоятельно.....
Профиль
E-Mail
#5
А, мы всё по новому делаем. Новый СНиП учитывает что не бывает идеальных воздуховодов и в венткамере всё равно будет и приток и вытяжка. Т.е. незачем организовывать специально, темболее что постоянного присутствия людей нет.
Бороться и искать, найти и перепрятать.
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было.
Профиль
E-Mail
#6
Господа - с новой редакцией СНиПа связана очень скандальная ситуация - в частности Гострой отдал его в печать не согласовав окончательный текст с г-жой Садовской - не хочу вдаваться в подробности - там очень все неприятно произошло - в тесте со слов самой Садовской есть явные ляпы - поэтому советую к данному тексту относится очень и очень с опаской.