Уважаемое сообщество.
подскажите, пожалуйста.
есть бильярдная в частном доме. расположена в подвале.
V=185м3. максимально возможное кол-во играющих - 5 чел. все курят.
какую кратность на приток/вытяжку следует принять, а также какую схему воздухораспределения лучше применить
... 1850 м3/ч (robin) и 750 м3/ч (LordN). разница довольно велика, особенно если учитывать, что нагреватели будут электрические. Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого-нибудь положительный опыт реального внедрения приточно-вытяжной вентиляции в бильярдной? какие там расходы воздуха и хватает ли их для удаления табачного дыма и подачи достаточнного кол-ва свежего воздуха?
Если в помещении курят, то кратность однозначно 10 - см. помещения для курения Щекин.
Чтог-бы не завышать воздухообмен, можно кряхня уйти на 8 крат. Меньше делать не советовала-бы.
А вот раздачу воздуха сделать наоборот: вытяжка в зоне курения т.е над игровым полем, а приток в "чистую зону" - вдоль стен. Есть положительный опыт таких решений. Делали именно бильярдную - клуб и все очень довольны. Желательно сделать еще разряжение можно 0,5 крат.
Остаток притока подать в смежное помещение.
Еще делали такой вариант: кратность воздухообмена в небольшой бильярдной-5 (см. Щекин), и запасной местный вентилятор на вытяжку еще на 3крата, чтобы включали по необходимости. Приток в этом случае подавать в размере 5кр. - при работе одной вытяжки - подпор или нулевой баланс, при двух - разряжение. Эффект вентиляции в этом случае хуже, но вполне сносно. Подходит для часных домов, где стараются экономить и мало места для установкит систем.
Лучше всего делать приточки и вытяжки автономные. Но опять-же при экономии можно приток сделать общим для нескольких помещений, а вот вытяжку все-равно свою.
И тот и другой варианты были не раз реализованы и пока нареканий не было.
Удачи......
Думаю, чтобы сэкономить пройдет Х5-8 крат. Если грамотно роздать воздух.
Если догрев нормальный, т.е. догреть можно и до 22-25оС, то я бы раздал воздух вокруг стола но не обычными, а вихревыми воздуховодами при условии достаточной высоты потолка и минимальной, около 1-1,5 м/с, скоростью на притоке. Тогда отработаный воздух будет оттесняться к краям помещения где и будет уходить в вытяжную систему. Возле стола хоть и курят но по периметру наверняка будет пару кресел, диванчик, где и будет приниматься водочка :0), а шары, это так, для понта.
С баллансом можно дать и небольшой подпор притока. Что там за другими дверями? Если сауна, то надо баллансировать с учетом и ее к примеру.