MXZ-32SV-E1 - MELCO - несколько технических вопросов по подбору
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование MXZ-32SV-E1 - MELCO - несколько технических вопросов по подбору

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «MXZ-32SV-E1 - MELCO - несколько технических вопросов по подбору»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4129Тема: «MXZ-32SV-E1 - MELCO - несколько технических вопросов по подбору» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
MXZ-32SV-E1

http://www.mitsubishi-aircon.ru/catalog/p.php?m=221.

К данному ВНЕШНЕМУ блоку возможно ли подключение следующих внутренних блоков;

SLH-1.6AR1

http://www.mitsubishi-aircon.ru/catalog/p.php?m=766.

- в количестве 3 (трёх) штук

В каталоге данная комбинация отсутствует.


Смущает что перегрузка компрессора составит 50%.

В подобных системах HITACHI и DAIKIN ДОПУСКАЕТСЯ перегрузка только 30 %.

Заранее спасибо за ответы.
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#2
Для того, чтобы подобрать работоспособную комбинацию из внутренних блоков 07, 09(1), 12(13;1,6), 18 им присваиваются коды 1, 2, 3, 4 соответственно. Сумма кодов внутренних блоков не должна превышать 10.
Пример: 07+09+1+1,6=1+2+2+3=8<10, следовательно, все 4 блока могут работать одновременно.
В Вашем случае: 1,6+1,6+1,6=3+3+3=9<10. При одновременной работе каждый блок выдаст 2,67 кВт по холоду и 3,1 кВт по теплу.
Возможен, например, и такой вариант: 18+18+18+18=4+4+4+4=16, следовательно, одновременно работать смогут только 2 блока.

С уважением,
Скиф
Профиль
E-Mail
#3
SLH-1.6AR1 при подключении к MXZ-32SV эквивалентен 12 модели. Комбинация 12+12+12 указана в каталоге.