Если система смонтирована, уже рассчитывать нечего, нужно измерять. Минимальный набор: микроманометр и трубка Пито, не помешает анемометр, если система приточная с подачей на теплообменник холодной или горячей воды, нужен еще контактный или бесконтактный термометр. Измерения следует проводить по ГОСТ 12.3.018-79:
http://docs.nexter.ru/files/ghost/gos...018_79.zip. Регулируют расходы по веткам регулирующими устройствами, если их нет - диафрагмами. Форма паспорта приведена в приложении к СНиП 3.05.01-85:
http://docs.nexter.ru/files/ghost/sni..._2000_.zip.
Если проекта нет вообще, то измеренные расходы нужно сравнить с необходимыми по технологии, кратности, балансу по помещениям и узаконить.