Вышеупомянутое пособие учитывает реакцию внешних и внутренних конструкций на теплопоступления от солнца, в отличие от всех упрощенных методик, кот. предполагают что все теплопоступления расходуются исключительно на подогрев воздуха. По трезвому рассуждению, солнечная радиация, кот. в большинстве случаев составляет весомую часть теплопоступлений, нагревает:
- внешние поверхности наружных ограждений
- освещаемые части внутренних ограждений
И те другие имеют немалую теплоемкость и "размазывают" пиковые нагрузки.Соответственно, и внутренний воздух, нагретый прямыми тепловыделениями, может отдавать часть полученной энергии внутренним ограждениям и конструкциям. Поэтому в опр. случаях (большая площадь остекления, внутр. конструкции с большой теплопроводностью и теплоемкостью) можно крепко ошибиться в сторону увеличения необходимой мощности охлаждения.
Чаще всего считать "до копеечки" нет необходимости. Какая разница, будет ли в комнате по расчету 1500Вт или 2200Вт. А если этих комнат 10-20-50, и ЦК или VRF, то уже вылезает в копеечку.
Соответственно масштабам и подход к расчетам. Манагеры шлифуются по квартирным сплитам в экселевской таблице г.г. Харитоновых, а сам начиная от домика работаю в Hi-VRV-selection от Daichi(писал уже) кот. по алгоритму схожа с методикой "Пособия..."