Как правило, рекомендуется скорость не выше 3 м/с, чтобы не было уноса конденсата. Но некоторые производители (в частности, ВОЛЬФ) рассчитывают свои ЦК на 3.5 м/с и даже выше.
У кого какие мнения на этот счёт?
Соответственно увеличивается разрежение и возникают проблемы с удалением конденсата, так? (Такая проблема возникла на нашем объекте. Когда поставщик по нашему ТЗ расчитывал приточку, он взял 3.5 м/с. Уместны ли теперь наши претензии к поставщику? :0))
Х-хе... Врядли...
Про это уже много раз обсуждалось - просто нужен сифон на отводе конденсата, глубиной не меньше L >= P/10 [mm]. P - разряжение в [Па]. Или сифон с обратным поплавковым клапаном, что даже лучше.
угу, эт уж как водится :о). как говорится, пока сам на все грабли не наступишь... у меня, честно говоря, уже давно сложилось впечатление, что многие поставщики умышленно поступают таким образом, порой мелочей всяких набирается воз и маленькая тележка, цена на них тоже есть какая-то, и, чтоб стало быть, не испугать разом клиента его потихоньку проводят через все, купи, мол дядя, паравоз и будет тебе щастье, а потом выясняется - неплохо бы иметь и рельсы...
To LordN
Спасибо за сочувствие :)) Слава аллаху, сезон кончился, до следующего сезона пока далеко... Затвор на дренаже стоит, но помогает плохо: секция охладителя жрёт 550 Па, ещё 300 фильтры и калорифер. Не хочет водичка подчиняться закону всемирного тяготения
:о) всегда пжалста! уж чего-чего, а сочувствия - их есть у меня...
Глубина сифона от верхней внутренней стенки на изгибе, до нижней стенки на входе? Если все сложить, должно получится около 10см (или лучше 15 - запас карман не тянет :о) и сифону желательно быть симметричным и стоять как можно ближе к выходу из ванны. Перед пуском вентилятора надо убедится, что вода в нем есть, если, конечно, он без обратного клапана. Если все так, а вода не уходит, значит где-то за сифоном образуется воздушная пробка, чтоб её победить - сразу за ним сделайте фановый отвод. Обычно помогает.
Водичка не могет не подчинятся! Но тока сильному! :о) (кто сильнее, тот и прав - векторное сложение сил :о)
Спасибо, ss23, я следил за этой дискуссией.
Дренажем озаботились вовремя, поставщик пригнал нам раму 200 мм высотой, на которую установили аппарат, места для гидрозатвора вроде как достаточно... тем не менее проблема с дренажем возникла ;-)
Увеличение скорости воздуха в ЦК повышает эффективность теплообмена, ради которой можно пойти на увеличение потребляемой вентагрегатом мощности - так на пальцах объясняли, не приводя никаких эмпирических или расчетных данных. Вот я и спрашиваю, есть ли сколько-нибудь внятные критерии выбора скорости воздуха в ЦК, кроме банальной экономии при изготовлении?
Толково... у них там на Западе всё толково и всё красиво (и монтажники дроссель-клапана согласно проекта выставляют, и реальная вентсеть воответствует проекту). Только нам всё же надо больше ориентироваться на нашу российскую бестолковость (лучше спуститься на нашу грешную землю, не так больно будет падать)... И не забывайте, что Россию не Запад будет поднимать... Окромя нас (ейных мужиков) - больше некому...
To ss.23
А что я там такого "неподъемного" написал-то? Это ж не западные демократия с политикой, которые очень болезненно воспринимается в качестве примера - это же точные законы физики, механики и т.д...
Уж они то ничем не могут отличаться на всем земном шаре.
Что же Вы демагогию то разводите?:)
Правильно, нехрен на запад смотреть, западу выгодна слабая Россия,
но вы же призываете опять все делать "с помощью кувалды и чьей то матери":)
Закладывая оборудование "на пределе" его возможностей Вы призываете действовать по принципу: "Сегодня сойдет, а завтра хоть трава не расти"?
Оставляя завтра заказчика ( тоже российского мужика ) один на один с его проблемами, с плохо работающими системами, с перерасходами энергии? А как же проффесиональная гордость?
С уважением Vnik
P.S. "Демагог" в дрвнегреческом - председатель демократов.
Вот я ржал, кагда узнал это:))))) А ведь до сих пор соответствует:)
Из-за бугра легко рассуждать... собственно в этом и весь смысл моего поста. Между прочим, образование и опыт Вы здесь получили (стали хорошим специалистом). Только не надо говорить про свободы и пр. атрибуты демократии. России-матушке долг тоже не помешает отдать.
Кстати, на счёт долга... надо признать, что тем, что Вы, Владимир, участвуете в форумах и делитесь опытом, это само по себе - существенный вклад. Думаю, Вам благодарны многие. Полагаю, что и Вы сами руководствуетесь в этом не только профессиональным интересом...
Кстати, как вы оцениваете уровень российских специалистов, работающих в Финляндии, на фоне местных? И каково отношение местных Заказчиков к специалистам из России?
To ss23
Спасибо за добрые слова, оффтоп тут разводим, ну да ладно...
О "нашей" жизни в Финляндии можете почитать на форуме сайта www.suomi.ru
и там же можете задать эти вопросы. Уверен, что получите ответы от разных слоев общества и от специалистов, работающих в разных сферах деятельности.
Оценивать уровень специалистов не берусь, но мне приходится быть хотя бы на полголовы выше конкурента финна-специалиста. Финны сами невысокого мнения о "нас" и приходиться доказывать делами. Но зато после того как докажешь, к тебе относяться на равных. Я считаю, что глобальное образование у русских посильнее, а вот прикладное наоборот.
Напрямую с финскими заказчиками я не работаю, по той же причине отрицательного отношения ко всему русскому здесь. Это есть не только у финнов, и на это есть причины - готов привести здесь выдержку другого русского человека, под которой я на 100% подпишусь, о том "Когда нас, русских, будут любить на западе?" - вот только обидно это всем здесь будет читать. Но именно "нам - забугорным русским" со стороны это видно очень отчетливо. Кто же меня, русского, будет воспринимать всерьез если он меня не знает?
Работаю обычно субподрядно для больших проектных фирм, руководители которых меня знают, и с которыми мы вместе раньше участвовали в общих проектах. Работы хватает.
С уважением Vnik
Господа, я всё-таки про выбор скорости, а не про пути Расеи
Уважаемый Vnik, можете дать ссылку на документ, согласно которому там у вас на западе не принято грузить более 3 кВт на 1м3/с?
И ещё вопрос: при высокой влажности наружного воздуха (90%) есть какие-то рекомендации по выбору скорости?
С уважением,
Александр
На финском, уж не обессудьте.
Там это написано в п. 4.1.1.4.
Причем там вообще ограничение 2,5 кВт/м3/сек для приточно-вытяжных механических систем. 3,0 - я по памяти писал, на вскидку.. так как мы на практике ориентируемя на 3,0 - так как там есть сноска, что при составе приточек, отличающихся от классических, можно превышать 2,5. До 3,0 еще удается отбиться от чиновников, но выше не борзеем уже.
Кстати, если система вентиляции механическая вытяжная, без механической приточной - то эта цифра равна 1,0 кВт/м3/сек