Здравствуйте!
Уважаемое сообщество- подскажите.
Нужно посчитать тепловыделения серверной и ИБП. Данных по выделениям в документации нет.
Необходимо для определения мощности кондиционера . Старый не тянет, так как добвили еще несколько блоков. Угробим оборудование.
Если уже было, что то подобное, на этом сайте подскажите, где.
Спасибо.
Уже нашел сдесь. Всем Спасибо.
Еще один вопрос.
В данной серверной, как и во всех других в этом здании стоит обычный кондиционер LG LT-E1860HL. Отпопление в серверной нет, но и нет окон и т.п. Меня терзают смутные сомнения по поводу работы данной машины зимой при температуре, ну хотябы -20*С. Может я не прав, научите.
Честно говоря, есть вообще сомнения по поводу длительной ра боты данной машины :), но вообще если зимний комплект стоит и дергать его включениями-выключениями не будут, то вряд ли этот сплит чем то хуже будет работать другого бытового сплита!
Вообщето в серверную где поставили лыжу, можно вообще ни чего не ставить, подход изначально не правильный, потому что ставить ИБП и сервера которые стоят немеренных денег, а информация стоит еще больше, и охлаждать это все обычным кондером могут позволить себе очень богатые люди, а им купит еще пару ИБП и серверов ни чего не стоит...Так что не переживайте. Шутка-хоть и грустная.
SNEG!
Сейчас в серверной стоит "тёплая" ЛыЖа мощностью 5,3 кВт.
Не будем говорить о грустном, а перейдём к делу.
По-умному нужен прецизионник для работы в любых условиях.
Как альтернатива: "холодная модель" какой-нибудь "мыльницы" с зимним комплектом регулирования до -25С.
Потом кондиционер надо бы выключить. Всё таки ночью и днём перепады температур ощутимы. Поставьте конвектора с электронным термостатом и отрегулируйте температуру согласно требований производителей серверов и ИБП (это доджно быть указано в сопроводительных документах) и собственно всё. Собственного тепла от оборудования и помощь конвекторов должны помочь в самый холодный период времени. У конвекторов есть функция антизамерзания, когда конвектор работает в диапазоне от +5С до +8С. Ничего не замерзнет. Это как в холодильнике.
Пока такой вариант у меня работает. Что будет дальше-жизнь покажет.
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
Есть прога по расчету тепловыделений от ИБП.
А вообще зная марку и модель и ИБП и сервера можно найти данные в нете!
А если очень грубо! Сервер 0.95 от потребляемой ИБП 30% от нагрузки.
Да Вы, батенька, второй закон термодинамики себе представляете? Или подведенная к серверу энергия переходит в какие-то другие виды энергии?
А вы хотите сказать, что всё переходить в тепло? ...это у вас не сервер получается, а печка какая-то. Но в чём я согласен, whip, можно смело брать 100% переход в тепло. Я думаю, вы хотели подчеркнуть эту мысль.
Продвинутые IT-ишники говорят, что на 100% сервер не бывает загружен. Обычно на 60-70%. Соответственно и потребляет меньше.
Но я тут всё-таки беру 100%, потому что по закону Мора, тепловыделения растут каждый год и даже если он будет загружен, сервер, на 60-70 %, то остаётся какой-то запас и на 100% работу или же на какое-то вновь устанавливаемое оборудование.
Сервер-не компрессор и изменение загруженности совсем не означает пропорциональное изменение объема теплоизбытков. Привода будут крутиться всегда, процессоры, память, контроллеры и т.д. тоже не выключаются.
whip прав. Берите теххарактеристики сервера, раздел потребляемой мощности, и узнаете количество тепла 1:1.
В одном работающем местечке сделали проще. Там прецизионник хотели ставить. Повесили клещи в распредщите, определили мощность всех потребителей и умножили на 1,5 для последующего расширения. Текущая конфигурация серверной есть некий призрачный паритет между выделяемыми средствами и объемомом обрабатываемой информации.