Все правильно, но! Подобрать калориферы так, чтобы и температура приточного воздуха соответствовала заданной, и температура обратки соответствовала температурному графику, практически невозможно. Отклонения фактического расхода сетевой воды от расчетного, по моему опыту, доходят до 30%. А были случаи, когда записана в проекте температура приточного воздуха 22 °С, а расчет показывает, что при нормальной температуре обратки еле-еле 16 °С получается, или температура обратки зашкалит.