Уважаемое сообщество.
Подскажите кто сталкивался с подобной ситуацией.
Есть помещение категории А или Б, обслуживаемое постоянно действующей системой приточной вентиляции . Вентиляторы приточной установки приняты в обычном исполнении. На входе в помещение со стороны венткамеры установлен огнезадерживающий клапан с приводом , сблокированный с двигателями вентиляторов(отключение системы при пожаре- закрытие огнезадерживающего клапана).
Согласно ВСН, СНиП я должен за огнезадерживающим клапаном поставить еще обратный клапан ( от перетока ЗВ из обслуживаемого помещения в венткамеру при неработающе вентиляции).
Теперь вопрос: 1. Имеет ли смысл установка обратного клапана при постоянно-действующей системе(перетока никогда не будет, а при отключении вентиляторов по любой из причин герметично закроется огнез.клапан);
2. Если не ставить обратный клапан , как на это посмотрят при экспертизе и непротиворечит ли это ПУЭ?
С уважением Вадим
Заранее спасибо.