Уваж коллеги, подбираю баки, но загвоздка - коэффициенты расширени смеси гликоля какие брать не знаю - про воду все ясно а вот с гликолем...
Итак
контур 1
гликоль вода - смесь с 20% содержание гликоля
Объем системы - 250 литров
температуры рабочие - от ноля градусов до +30
статическая высота 20 метров
давление срабатывания предохранительного клапана 3 бара
контур 2
гликоль вода - смесь с 40% содержание гликоля
Объем системы - 100 литров
температуры рабочие - от -25 градусов до 50
статическая высота 10 метров
давление срабатывания предохранительного клапана 3 бара
помогите пожалуйста с подбором.
Фирма рефлекс на данный вопрос ответила классно:))
на каждый контур нада по 2 бака N800 - то биш в сумме объем расширения предполагается до 1600 литров!!!!!! (я понимаю что полезный объем бака будет не 800 но все же для устрашения:))
я что то дико сомневаюсь что смесь гликоля 40% и воды (контур 2) в количестве 100 литров может расшириться при указанных температурах в 16 раз:))))
что у гликоля такое расширение огромное??
Помогите - очень нужна ваша помощ!!
С уважением, Павел