Вентиляция склада готовой продукции
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Вентиляция склада готовой продукции

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вентиляция склада готовой продукции»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 3367Тема: «Вентиляция склада готовой продукции» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Уважаемые специалисты!
В продолжение темы, поднятой мной от 17.05 , я получил от местной проектной организации коммерческое предлжение по приточно-вытяжной вентиляции наружным воздухом.
Их расчеты показывают:
-теплопоступления за счет солнца-20,7 кВт
-теплопост от освещения и погрузчиеа-13,2 кВт
-теплопост за счет продукта- 162,3 кВт
-кол-во тепла, ассимилируемое конвекцией-31,8 кВт и 53,8кВт
Итого по расчетам кубатуры с 15%запасом получилось- 80800кубов/час
Они предлагают поставить четыре центробежника (Розенберг) DHAD560-4 c термозащитой и фильтрами.
Если нетрудно, то оцените данное решение с Вашей профессиональной точки зрения
Профиль
E-Mail
#2
Если честно, то влом искать старую тему, так как она уже провалилась с первой страницы.
Что Вам мешало написать этот пост в старую тему? Зачем же заводить новую-то?
Профиль
E-Mail
#3
кKursenko.

В принципе - нормальное решение (если исходить в первом приближении из Ваших условий, изложенных здесь, принять что воздух, ассимилируя все теплопоступления, нагревается на 8 град., то запас где-то 12%). Единственное, я рекомендовал бы дополнить систему - автоматикой по поддержанию заданной температуры воздуха в помещении (или на вытяжке - в канале) посредством изменяемой производительности по воздуху. Хотя, это будет существенное удорожание.
Можно – систему автоматики с переменной степенью рециркуляции. В этом случае: общая производительность - constant. Это будет на порядок дешевле.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.