Код неисправностей для АNL-90 TADIRAN
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Код неисправностей для АNL-90 TADIRAN

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Код неисправностей для АNL-90 TADIRAN»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 13996Тема: «Код неисправностей для АNL-90 TADIRAN» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Уважаемые Господа!
Выводятся ли сообщения о неисправностях в работе кондиционера и состоянии его агрегатов для модели ANL-90 TADIRAN? Если да, пожалуйста сообщите код неисправностей с последующей расшифровкой.
Заранее благодарю!
Профиль
E-Mail
#2
Да, сообщение выводится. В зависимости от контроллера: мигает лампочка или выводится код неисправности от 01 до 07. Существует на диске таблица расшифровки кодов.
За подробной информацией обращайтесь (095)-912-61-89, спросить Рафика Асмановича.
Профиль
E-Mail
#3
Уважаемые Господа!
Кондиционер TADIRAN выдает код 03 и перестает работать. :sor
Может подскажете чего значит? pray
Профиль
E-Mail
#4
а в http://aircon.ru/technical/ не смотрели? там же все неисправности есть
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
ail пишет:
а в http://aircon.ru/technical/ не смотрели? там же все неисправности есть


Та же проблема.
ошибка 03 - "Аномально низкое давление". А как с нми бороться? Поскажите пожалуйста, симптомом чего обычно является такая ошибка?
Профиль
E-Mail
#6
Аномально низкое давление-это пониженная производительность.
1. Не хватает фреона
2. Загрязнены фильтры, тепл. поверхность, или зажата сеть воздуховодов.
На самом деле контроллер TADIRANа не измеряет давление.Он измеряет температуры в 3 точках. Если разница температур через заданное время не попадает в допустимые пределы, то высвечивается ошибка (упрощенное объяснение).
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
k-kont пишет:
2. Загрязнены фильтры, тепл. поверхность, или зажата сеть воздуховодов.


она может быть следствием того, что внешний блок какие-то умники повесили боком почти вплотную к стене, а на этом боку у него решетка, через которую он вроде как воздух засасывает?
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
timur555 пишет:
она может быть следствием того, что внешний блок какие-то умники повесили боком почти вплотную к стене, а на этом боку у него решетка, через которую он вроде как воздух засасывает?


Вряд ли, была бы ошибка -повышенное давление конденсации (код не помню).
Еще ошибка -03-, если в холодильном контуре гуляет воздух, при этом, давление всасывания завышенное и обратите внимание на перегрев воздуха в наружном блоке- он сравнительно небольшой.
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
k-kont пишет:
обратите внимание на перегрев воздуха в наружном блоке- он сравнительно небольшой.


так вот я и думаю, что из-за нарушенной циркуляции воздуха внутри внешнего блока, он может перегреваться. Другие блоки висят на таком-же солнцепеке, но благодаря тому, что у них не затруднена циркуляция воздуха - работают исправно.