Помогите по узлу смешения
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Помогите по узлу смешения

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Помогите по узлу смешения»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5310Тема: «Помогите по узлу смешения» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Здравствуйте уважаемые участники форума. Подскажите пожалуйста как рассчитать арматуру узла смешения? У меня есть данные по расходу воды в калорифере - 25.2 м3/ч(7 л/с) и потеря давления в нем -8 Па(0,8м.вод.ст.).
Насос циркуляционный я уже подобрал. Какие диаметры труб должны быть в узле смешения. Мне предложили диаметр 100, но я сомневаюсь. Есть ли у кого програмка для рассчета или таблицы в электронном виде для подбора диаметра. Буду очень признателен. И еще подскажите пожалуйста, как подбирается трехходовой клапан. И еще вопрос. Если разводка труб диаметром 100, то наверное и обратный клапан и отстойный фильтр и регулирующий вентиль (байпас) так же будут диаметром 100. Так ли это.
Спасибо!
Профиль
E-Mail
#2
для расчёта диаметров на сайте http://www.software-factory.de есть программа правда её надо оттуда и устанавливать
Профиль
E-Mail
#3
для расчёта диаметров на сайте http://www.software-factory.de есть программа правда её надо оттуда и устанавливать
Профиль
E-Mail
#4
Подбор трёхходового или любого другого регулирующего клапана осуществляется по коэффициенту пропускной способности (Kvs) с помощью номограмм, предоставляемых фирмами-производителями. Подбор производится так, чтобы перепад давления на регулирующем клапане был больше перепада давления на калорифере (или другом теплообменнике, перед которым ставится искомая арматура) с учётом, разумеется, потерь давления в трубах.
Профиль
E-Mail
#5
Номограммы можно посмотреть на http://www.chillers.ru/bibl/allowances/kv.php
Кстати, 0,8 м вод.ст. = 8 кПа (а не 8 Па). Вы, надо полагать, описались. С уважением.
Профиль
E-Mail
#6
Уважаемые: Buba 1, AAS, ss.23. Большое Вам спасибо. Ваша информация мне очень пригодилась.