Здравствуйте уважаемые участники форума. Подскажите пожалуйста как рассчитать арматуру узла смешения? У меня есть данные по расходу воды в калорифере - 25.2 м3/ч(7 л/с) и потеря давления в нем -8 Па(0,8м.вод.ст.).
Насос циркуляционный я уже подобрал. Какие диаметры труб должны быть в узле смешения. Мне предложили диаметр 100, но я сомневаюсь. Есть ли у кого програмка для рассчета или таблицы в электронном виде для подбора диаметра. Буду очень признателен. И еще подскажите пожалуйста, как подбирается трехходовой клапан. И еще вопрос. Если разводка труб диаметром 100, то наверное и обратный клапан и отстойный фильтр и регулирующий вентиль (байпас) так же будут диаметром 100. Так ли это.
Спасибо!
Подбор трёхходового или любого другого регулирующего клапана осуществляется по коэффициенту пропускной способности (Kvs) с помощью номограмм, предоставляемых фирмами-производителями. Подбор производится так, чтобы перепад давления на регулирующем клапане был больше перепада давления на калорифере (или другом теплообменнике, перед которым ставится искомая арматура) с учётом, разумеется, потерь давления в трубах.