С медициной почти не работаем, но поступила заявка на вентиляцию процедурных пульмонологического центра. В кратце - порядка десяти помещений разного назначения:
- галотерапия (между прочим, интересная штука, все стены, потолок и пол из соли!)
- аэротерапия, эффект типа горный воздух (ионизация)
- барокамерная и т.д.
Из СНИПа 2.08.02-89 не явно следует, что в/о для процедурных должен быть 2 кратным, помещения относятся к категории "Ч", при этом необходимо исключить переток воздуха из "грязных" помещений.
Вопрос - есть ли в природе ведомственная инструкция с конкретными нормами и правилами для подобных процедурных комнат?
Есть "ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89)" там по моему есть подробнее про различные помещения
учереждений здравооохранения
Привет AleXa.
Судя по тому что ты пишешь - с медициной вы не работаете вообще.
Пульмонологические процедурные - там же люди легкие лечат - а ты 2-х кратный воздухообмен...
Лови ссылку
на том же сайте есть еще одна стаья про больницы, извини времени искать не было
Спасибо за линк, к сожалению, статья не много о другом...
На абоке много интересной инфы, но не всегда применительной к повседневной жизни. У меня на винте почти весь архив абока, а реально пользоваться методиками и технологиями удается очень редко.
Сейчас в процедурных установлены осевики (еще с советских времен), которые включаются на вытяжку по реле-таймеру. Медперсонал задает время проведения процедуры, например, 30 мин. и по окончании процедуры автоматически включается вытяжной вентилятор на полчаса, затем выключается и в помещение запускается очередная группа.
Вот и вся вентиляция. При этом, старые осевики с разбитыми подшипниками издают ну очень большой шум. Обратных клапанов естественно нет, поэтому к осевикам "приделаны" фанерные дверцы с крючком-запором.. :))
Первоначально заказчик обратился с просьбой отремонтировать вентиляторы, мы же предложили организовать нормальную систему п/в вентиляции. Предварительно добро получено.