Уважаемые проектировщики!
Подскажите пожалуйста, где можно найти нормы сисания отходов металла при изготовлении оцинкованных воздуховодов, в каком нормативном документе это написано?
Заранее спасибо, Анатолий.
М-да, спасибо, что откликнулись.
Уже нашел в единых строительных норах коэффициент 1,2, правда думаю, что в реальности будет другой коэффициент, а как считает сообщество ?
Года три назад пользовался такой книжечкой - "справочник монтажника" Авторов к сожалению не помню, но там были указаны нормы отходов при производстве воздуховодов. При фасонине - один коэфф., при прямых соответственно другой. Помнится по нему и устанавливали нормы отходов для цеха заготовки. И вроде все совпадало. Изготавливали воздуховоды вручную.
я в смету ставлю основываясь на опыте примерно так
с преобладанием прямых участков х 1.2
при фасонине 1.3 а то и больше
оченьчасто троиники и сложную фасонину
расцениваю как отдельную часть
Расход при воздуховоде 300x200 составлет коэф. 2, хотя из оставшегося делается фасонина, либо в/в малых сечений. Вообщем получается три проблемы:
1. Как достигнуть минимальных отходов если нужно достаточно точно спроектировать сечения.
2. Зачем мучиться монтажнику и делать из отходов в/в 200x200 длиной 1 м. и потом это монтировать.
3. Как доказать заказчику, к примеру бюджетнику, что реальный коэф. отходов получился скажем 1,4.
Не идите на поводу у Заказчика, несмотря на пристальное внимание, мне не удалось обнаружить соответствующих расценок. Берите воздуховоды стоимостью готовых ( если очень дотошный, то по местному центру индкесации), а если просто жлобы, пусть сами доказывают коэф. отходов. В расценках 20 сборника дан подробный список ресурсов, а в приложении местных цен, до копеечки указаны цены на тот, или иной ресурс, главное в написании сметы-опыт, если нет своего, обратитесь к профессионалам ( бычно, с институтскими сметами ЗАКАЗЧИКИ не спорят, т.к. ничего в них не понимают), поверьте, вы найдете в этой смете много поводов для радости, а если заказчик будет ее рвать, то он просто жулик.
Уважаемый DCC,
просто ситуация получилась конфузная, ну их в баню эти предложения за 30 мин., результат - проектировщик просчитался, а там бюджетник, вообщем сидим калдуем со сметчиком.