дымоудаление из подземной стоянки
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование дымоудаление из подземной стоянки

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «дымоудаление из подземной стоянки»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 11656Тема: «дымоудаление из подземной стоянки» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
есть у кого-нибудь такой опыт?
Подземная стоянка под жилым комплексом. Большая. На 2000 машиномест.
Можно ли объединить дымовую шахту из стоянки с шахтой дымоудаления из коридоров жилого комплекса, расположенного над стоянкой?
Профиль
E-Mail
#2
Однозначно - НЕТ!!!
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Профиль
E-Mail
#3
Ессно :)
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#4
To fery
Поясняю ответ коллег по отрасли....
Необходимо удалить большой объем воздуха ( думаю, не хватит пропускной способности вент-каналов жилищного комплекса).
Кроме того, возникает опасность "задавливания" дыма в квартиры.
Я прав уважаемый Robin и уважаемый Aspirant?
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#5
Понятно....
А как вы относитесь к естественному дымоудалению?
Мне кажется сечения будут слишком большими...
Профиль
E-Mail
#6
Да нет, тут только с вентилятором дымоудаления. На такую стоянку он не оcобо маленький будет:)
Профиль
E-Mail
#7
Я дал задание архитекторам
выполнить шахты из кирпича
у лифтовых шахт
проект на согласовании!
и вообще эта тема часто поднималась
С Уважением!
Профиль
E-Mail
#8
У меня был 10 этажный дом с подземной автостоянкой, стадия проект.
Прошел согласование в МосГорЭкспертизе.
Стоянка была на 70 автомобилей, не настолько круто как у Вас.
Каналы дымоудаления делал из оц.стали с огнезадерживающей мастикой, снаружи слой кирпича, эксперт одобрил.

Объединять нельзя по противопожарным требованиям, разная категорийность помещений.
А еще ДУ жилой части и автостоянки имеет разные расходы через дымовые клапаны:
из подземной автостоянки примерно ~45000 м3/ч (из одной дымовой зоны,
у Вас их несколько будет), а из жилой части ~20000м3/ч.

С уважением, Дмитрий.
Профиль
E-Mail
#9
Дмитрий, а расчет вы делали по очагу пожара или по мощности очага пожара?
Если по очагу, то такой вопрос: из расчета периметра очага или из расчета защиты эвакуационных выходов?
И по каким методикам считали , по нашим пособиям или по Везе допустим
Спасибо
Профиль
E-Mail
#10
Извините за задержку....

Я так понял речь идет о подземной автостоянке.
тогда расход на одну дымовую зону Gд=676,8*Пп*степ(y;1,5)*Ks (кг/ч)
Пп – периметр очага пожара. Для помещений, оборудованных системой спринклерного пожаротушения=12 м2.
y – расчетный средний уровень стояния дыма от пола помещения, м, принимаемый 2 м;
Кs – коэффициент для вытяжных систем с искусственным побуждением тяги, Ks=1
Это не все!

Обязательно изучите: МДС 41-1.99 “Рекомендации по противодымной защите при пожаре”и СНиП 2.04.05-91*
Профиль
E-Mail
#11
Это я , конечно, изучила....но ведь существуют разные методики расчета.
Есть расчет по методу проф. Есина исходя из конвективной мощности очага пожара, есть пособие 15.91 " Противопожарная защита стоянок....", правда не уверена, что оно действующее, но почитать можно
Есть еще пособие 4.91 к нашему СНиПу
Вопрос как вы делили на дымовые зоны....ведь в нашем СНиПе сказано, не более 1600 м2, но это не значит, что не меньше, а если исходить из максимум 40 м до эвакуационного выхода и времени, на это потраченном, то лекго выводиться расчетная площадь дымовой зоны....
Вобщем вариаций масса
Профиль
E-Mail
#12
Извините за задержку с ответом.

Как я сказал выше у меня все гораздо проще было, всего две дымовых зоны, т.к. площадь стоянки была чуть более 1600 м.кв. (по этому более сложные варианты не прорабатывал и к сожалению посоветовать ничего не могу, кроме как посоветоваться с пожарным).
С расчетом по методике проф. Есина не знаком, считал по формуле указанной выше, в Вашем случае я думаю это тоже будет верно, единственное надо определиться с количеством дымовых зон.

С уважением, Дмитрий.