Крышные кондиционеры
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Крышные кондиционеры

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Крышные кондиционеры»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4642Тема: «Крышные кондиционеры» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Для кондиционирования будущего торгового комплекса заказчик хочет установить крышные кондиционеры, которые должны работать без воздуховодов. Мне кажется, что это невозможно по двум причинам:
-установки будут находится в помещении на высоте 15 метров;
-подача тёплого воздуха с такой высоты вниз выглядит проблематичной.
Возможно-ли управление всеми крышниками с одного пульта, если считать их как "несколько штук"?
Ответы должны дать те лица, кто имел хотя бы один случай установки подобного оборудования.
Всех остальных попрошу воздержаться от какого-либо рода комментариев.
Проект находится на стадии предварительного изучения по просьбе заказчика.
С уважением ко всем, BIOTHERM(BIOSPERA end BIOSFERA-недействительны с сегодняшнего числа).
Профиль
E-Mail
#2
К BIOSFERA...

Ставили крышники на верхний этаж торгового центра. 2 шт по 60кВт. ME. Но с системой воздуховодов. Правда высота всего 3.5м. Все нормально работает.

15м не пробьете ни теплым ни холодным воздухом. Все будет болтаться под потолком. Был неудачный проект с крышником Daikin (машина ставилась на актовый зал с высотой потолков 8м). Один из возможных выходов - применение вихревых воздухораспределителей Air-Injector от Hoval (за информацией в Петроспек). Эти штуковины специально предназначены для высоких помещений. Они позволяют регулировать дальнобойность и форму струи в помещениях высотой от 5 до 15-20метров).

stranger...
stranger...
Профиль
E-Mail
#3
Прикидывали ли скорость прямоточной струи на выходе для "дальнобойности" в 15 м?
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#4
Да уж, не учли еще один момент - давлениу руфтопа в 60 квт около 200 Па. И чем его убирать? Строго говоря эта схема работать будет - если поставить на притоке и вытяжке по глушителю и направить приточную струю соплом строго вниз. Но! До рабочей зоны 13 метров - и как будет там с комфортом? Я бы поставил матерчатый возлуховод на высоте около 5 метров, опустившись до него стояком. Руфтопы ставили в технологических помещениях, где ни шум, ни скорость особой роли не играли. А если Вы поставите совсем без сети - это просто "....графия" будет
Профиль
E-Mail
#5
Профиль
E-Mail
#6
Уважаемые Господа!
Нет проблем "ПРОБИТЬ" струей воздуха 15 м независимо теплый воздух или холодный. Проблема обеспечить подвижность воздуха на входе в рабочую зону. А для этого есть номмограммы подбора воздухораздающих устройств у производителей. И это называется проект воздухораздачи.
С уважением