Фильтр в наружней решетке
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Фильтр в наружней решетке

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Фильтр в наружней решетке»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5713Тема: «Фильтр в наружней решетке» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Здраствуйте! Архитектор возжелал поиметь фильтр в наружней воздухозаборной решетке. Никогда не встречал подобного оборудования. Подскажите где взять(г.Москва)
Профиль
E-Mail
#2
Пардон, а коим образом Вы хотите чистить фильтрующий элемент? Снаружи ползать?
А по производителю - по-моему, в Лотвентсервисе что-то такое было...на крайняк, сделают:)
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#3
Решетка на балконе
Профиль
E-Mail
#4
To Tolpanov
А архитектор возжелал чистить подобный казус при отрицательных температурах? Тут лучше задуматься не где взять, а чем сбивать лёд и как через этот замерший фильтр будет поступать воздух.
С уважением
АК
Профиль
E-Mail
#5
Через ЗАМЕРШИЙ говорите? :-)))
Да ланна, понял я, что ОПИСКА произошла :-)
А почему он, собственно, замерзнуть должен?!
Ч/з него влажный воздух что-ли проходит?
Так получается, что и обычный канальный фильтр замерзать должен :-)
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#6
ту Толпанов
А для чего в решетке то?
Габаритами зажаты?
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#7
To aspirant
Температура воздуха на остекленном балконе выше чем уличный воздух. В пограничной зоне - обмерзание. Узоры на стеклах. А в приточке фильтр находится рядом с калорифером, который и не даёт ему замерзнуть. Но если вспомнить венткамеры в строительных исполнениях, то там обмерзание было частым явлением. Служба эксплуатации с помощью молотка и какой-то матери извлекала ФЯПы из рамы:)
С уважением
АК
Профиль
E-Mail
#8
2 АК
не согласен....
чтобы обмерз волокнистый фильтр, необходим проход ч/з него влажного воздуха, что при нормальном монтаже проблематично (я думаю, что алюмоленту применяют все мало-мальски приличные конторы).
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#9
To aspirant
Среднемесечная влажность наиболее холодного месяца для Москвы - 84% (СНИП Климатология..)
С уважением
АК
Профиль
E-Mail
#10
А как эта влага из воздуха выпадать будет? при уже отрицательной температуре наружного воздуха...
Совковые фильтры в форкамерах замерзали из-за конкретной дырявости последних, вследствие чего происходила эксфильтрация внутреннего в-ха, полагаю...
С Уважением, Артём
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#11
To aspirant
При работающей системе ничего не обмерзает. При неработающей, температура на балконе выше уличной. Фильтр будет находится в пограничной зоне, там влага и высадится. Как Вы думаете почему появился клапан КВУ?
С уважением
АК
Профиль
E-Mail
#12
Откуда высадится?
Из уличного воздуха?
Нет.....
Из внутреннего? Так необходима его эксфильтрация с малой скоростью для образования той самой пограничной зоны, но я очень надеюсь, что воздуховоды достаточно плотные и теплоизолированные :-)
Ну и клапан воздушный в зависимости от качества исполнения может пропускать...
Кстати, не по теме, воздуховоды из пенополиуретана использовать кому нибудь из участников конфы доводилось?
С Уважением, Артём
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#13
К aspirant...

Совсем недавно взяли партию панелей и комплектующих попробовать на одном объекте. Панели и профили корейские. Есть еще итальянские P3, Piral и ALP, но они для нас дороже выходят, а качество одинаковое. Дистрибьютор по P3Ductal в Москве. Зайди на сайт http://www.duct.ru). Есть еще http://www.p3italy.it (там можно найти техничскую информацию).
Видел готовые воздуховоды и системы. Очень прилично выглядят со стороны, даже можно не прятать в принципе. Достаточно жесткие, а в случае больших размеров подкрепляются дополнительными ребрами-стойками внутри.
Есть и серьезный недостаток. Согласно пожарному сертификату воздуховоды из пенополиуретана относятся к умеренногорючим материалам. Поэтому транзитные магистрали из них делать нельзя (или надо их закрывать в негорючий кожух). Но разводку внутри помещений - пожалуйста.
Для работы нужем минимум инструментов и оснастки: стол (можно сделать самим), набор ножей и кистей, линейки, угольник.

stranger...
stranger...
Профиль
E-Mail
#14
Спасибо большое, сами их изготавливать хотим, вот и спрашивал, как оно в монтаже и иксплатации :-)
А.Ш.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.