опять VRV
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование опять VRV

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема « опять VRV»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 4018Тема: «опять VRV» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Уважаемое сообщество.
Вновь возник вопрос по давлениям, но с другой стороны.
ситуация складывается так: Устанавливается 500 наружный блок, клиент желает запустить, например, один внутренний - 20.
По результатам звонков поставщикам оборудования получены два взаимоисключающих ответа.
1) Блок управления не запустит систему, так как мощность запускаемого внутреннего должна быть не менее 10 процентов от наружного, тогда опознание и запуск. Т.е. для 500 - 50.
2) инвертору чихать на индекс внутреннего блока, если на наружный блок навешено не менее 50 процентов суммарной мощности. Все запустится и на мощность любого одного внутреннего блока.
Кого слушать???
благодарю за ранее данные ответы, надеюсь разобраться и с этим.
Профиль
E-Mail
#2
Скорее всего пункт 2
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#3
Уважаемый MIO,
Уточните производителя. Вы упоминаете VRV, но у собственно VRV от Дайкина нет блоков с названием "500". У МЕ они есть, и это настораживает. Если речь идет действительно о Сити Мульти, то на наружные блоки PUHY-400 и PUHY-500, если нет добавки в виде PUHN, вообще не допускается вешать внутренние блоки типоразмера "20". Соответственно, блок управления действительно не запустит систему.
Профиль
E-Mail
#4
благодарю за ответ. Действительно не запустится и не допустимо. Благодаря подсказке нашла лучший вариант.
Профиль
E-Mail
#5
to MIO

Минимальный внутренний блок, подключаемый к PUHY-P400 или PUHY-P500, это 25.
В гидравлический контур должно быть подключено внутренних блоков 50%-130% от холодопроизводительности наружного агрегата. Включаться внутренние блоки могут в любых комбинациях, в том числе и один 25 блок. Кстати, такому режиму соответствует максимальный коэффициент производительности системы (COP) – около 6.
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.