выбор типа мульти - сплит системы
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование выбор типа мульти - сплит системы

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «выбор типа мульти - сплит системы»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 49 из 49
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 31004Тема: «выбор типа мульти - сплит системы» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#31
ДА это будет действ. соломоново решение ... с выносными агрегатами
Профиль
E-Mail
#32
2 bregnev

:)
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#33
to kord
А как рассчитывалась производительность вентиляторов в камере?
Какая температура задавалась на термостате управления смесительной камеры?
С уважением
Сергей
Профиль
E-Mail
#34
С выносными конденсаторами не рекомендую - будет очень сложная автоматика регулировани, а если ее не ставить - компрессора быстро выйдут из строя.
Производительность вентиляции берется из паспортных характеристик холодильных агрегатов. (плюс запас процентов20).
на термостатах - уставка +23. ЕЕ можно корректировать в процессе наладки.
Михаил
Профиль
E-Mail
#35
2 Kord
А Вы внимательно читали сообщения по данной теме (блин, только что одному такое писал...)????
Я же сказал, дополнительно ФРИ-КУЛИНГ замастрячить!!!!
Да и линия перепуска горячего газа в конденсатор не такая уж дорогая и сложная :) !!!!

С Уважением, Артём :)
P.S.: Vko, И ИМ ТОЖЕ СКАЖИТЕ!!! БЛИН!!!!
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#36
to kord
Т.е. при достижении +23С камера смешения "открывалась" на "выталкивание" воздуха наулицу и, соответственно открывался приток???
Профиль
E-Mail
#37
Да, открывалась на 100% и соответственно включался вентилятор притока.
Михаил
Профиль
E-Mail
#38
to kord
А откуда взялась температура +23 - как и расход воздуха - из паспортных данных на холодильные агрегаты??
Профиль
E-Mail
#39
Господа, IMHO, не нужно городить сложных систем,тем более с кондиционированием воздуха. Для начала нужно выяснить номинальную холодопроизводительность моноблока, приплюсовать электрическую мощность электродвигателя компрессора, в результате - получим примерный теплосъём с конденсатора.Далее, с учётом ограничений по давлению конденсации для конкретного моноблока, рассчитать,возможна ли ассимиляция теплопритоков при помощи приточно-вытяжной вентиляции,принимая во внимание условия окружающей среды в месте дислокации объекта.На 90% уверен,что в Якутии можно обойтись общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией.Что касается напора вентиляторов конденсатора моноблочной холодильной установки,то я никогда не слышал о моноблоках с центробежными вентиляторами.

С уважением и поздравлениями с Новогодней феерией :-)
Профиль
E-Mail
#40
Холодопроизводительность + эл.мощность не будет равна теплосъёму с конденсатора. (См. выше)
Профиль
E-Mail
#41
Я же сказал "приблизительно". Определяя работу компрессора допускаем, что процесс сжатия - адиабатический, хотя на самом деле он происходит если не изменяет память по политропе... Или я не прав, что тепловыделение конденсатора является суммой холодопроизводительности и работы компрессора (см. диаграмму i-lgP цикла Карно)
Профиль
E-Mail
#42
To all,
Всем огромное спасибо, в голове – разброд и шатание. Видимо, все же остановлюсь на мощной вентиляции.
Профиль
E-Mail
#43
А что, по-вашему, коллеги, дешевле в установке и эксплуатации?: вынесенный конденсатор с регулятором давления или система вентиляции, расчитанная на самый горячий режим? :))))))))))))))))
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#44
Бедная гуга! Сочувствую. А ситуация по-российски типичная - сначала засунуть моноблоки холодилок куда-нибудь в подвал, а затем репку чесать на предмет установки центрального кондиционера, потому как мясо тухнет. По-моему, самый чистый вариант решения - сплит или моноблок (как там по планировке) с фрикулингом. На второе место поставил бы композицию из сплита (канальник под потолком в открытом виде) и вентиляционной системы с регулируемой производительностью, и только на третье место вышла бы чистая вентиляция, потому что воздуха для ассимиляции теплоизбытков от конденсаторов при наружных +35 будет - "мама-не-горюй", а при -35? Так шо думайте сами, решайте сами. И скажите заказчику, пускай денюжку скирдует :))


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#45
Ага, блин, сначала скинули тепло в помещение, потом думают, как из помещения бы да на улицу выкинуть...
А о том, что неплохо бы миновать помещение :))), как-то не догадались...
Тема, думаю, закрыта :)))
С уважением, Артём
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#46
To ghugha
будьте осторожны с "мощной вентиляцией"
Обычно моноблочные холодильные установки достаточно нежны в эксплуатации и требовательны к параметрам воздуха на конденсаторы. Рекомендую изчить паспортные характеристики агрегата и проектировать вентиляцию исходя из них.
Техническое решение сброса тепла в окружающую среду от низкотемпературных камер в два этата является достаточно типовым, но требует тщательного просчета всех составляющих. И если забывают о вентиляции. то "мясо тухнет". А автоматика должна предусматривать ручной режим. В простейшем варианте - механик засовывавет в пластинчатый клапан на зимнее время картонку. а привод клапана отключает. Это лучше. чем ничего.
Михаил
Профиль
E-Mail
#47
To Kord,
Спасибо за предостережение.
Я делаю таким образом: померяла анемометром скорость воздуха в живом сечении конденсатора снизу моноблока, вентилятор моноблока осевой, его диаметр 250мм. Посчитала расход, получилось 750м3/час, на камерах побольше размерами установлено по 2 осевика, соответственно воздуха 1500м3/час. Над каждым моноблоком делаю зонт, по сечению равный сечению моноблока( 400х300 и 600х300).Общий расход вытяжки 6750м3/час. Увязка ответвлений заслонками.Кстати, по кратности это 10 крат.
В таком же объеме подаю механический приток.
Автоматика- жарко, включили вентиляцию, охладили - выключили.
Дополнительно к вентиляции на самый жаркий период- кондиционирование, со ссылкой такого плана, смонтировать вентиляцию, посмотреть справляется ли она, если нет, дополнительно смонтировать кондиционирование.
Профиль
E-Mail
#48
To ghugha
Нормальное решение.
Только выберите расположение зонта так. чтобы воздух от конденсаторов не "проскакивал" мимо. Или рассекатель поставьте.
Михаил
Профиль
E-Mail
#49
Все плохо.
Нельзя ориентироваться на паспортные данные, что Вы такое советуете-говорите?
**будьте осторожны с "мощной вентиляцией"
-------Согласен, но нижеследующая аргументация удивительна и никакого отношения к существу дела не имеет.
**Обычно моноблочные холодильные установки достаточно нежны в эксплуатации и требовательны к параметрам воздуха на конденсаторы. Рекомендую изчить паспортные характеристики агрегата и проектировать вентиляцию исходя из них.
Техническое решение сброса тепла в окружающую среду от низкотемпературных камер в два этата является достаточно типовым, но требует тщательного просчета всех составляющих.
--------- ИМХО, по крайней мере, все очччень спорно, еслит не сказать больше.
**И если забывают о вентиляции. то "мясо тухнет".
--------- ВЫ не поняли, я имел в виду вентиляцию не камер, а ассимиляцию или удаление теплоизбытков.
**А автоматика должна предусматривать ручной режим. В простейшем варианте - механик засовывавет в пластинчатый клапан на зимнее время картонку. а привод клапана отключает. Это лучше. чем ничего.
--------- Ну, тут, видимо, есть практический опыт по подсовыванию посторонних предметов в автоматику. Правда, до конца не понял, что это за пластинчатый клапан?

Обалдеть, почти 7000 м3/ч нерегулируемого воздухообмена! Говорили-говорили, и вот тебе, бабушка, Юрьев день! Хорош вывод, нечего сказать!