to kord
А как рассчитывалась производительность вентиляторов в камере?
Какая температура задавалась на термостате управления смесительной камеры?
С уважением
Сергей
С выносными конденсаторами не рекомендую - будет очень сложная автоматика регулировани, а если ее не ставить - компрессора быстро выйдут из строя.
Производительность вентиляции берется из паспортных характеристик холодильных агрегатов. (плюс запас процентов20).
на термостатах - уставка +23. ЕЕ можно корректировать в процессе наладки.
Михаил
2 Kord
А Вы внимательно читали сообщения по данной теме (блин, только что одному такое писал...)????
Я же сказал, дополнительно ФРИ-КУЛИНГ замастрячить!!!!
Да и линия перепуска горячего газа в конденсатор не такая уж дорогая и сложная :) !!!!
С Уважением, Артём :)
P.S.: Vko, И ИМ ТОЖЕ СКАЖИТЕ!!! БЛИН!!!!
Господа, IMHO, не нужно городить сложных систем,тем более с кондиционированием воздуха. Для начала нужно выяснить номинальную холодопроизводительность моноблока, приплюсовать электрическую мощность электродвигателя компрессора, в результате - получим примерный теплосъём с конденсатора.Далее, с учётом ограничений по давлению конденсации для конкретного моноблока, рассчитать,возможна ли ассимиляция теплопритоков при помощи приточно-вытяжной вентиляции,принимая во внимание условия окружающей среды в месте дислокации объекта.На 90% уверен,что в Якутии можно обойтись общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией.Что касается напора вентиляторов конденсатора моноблочной холодильной установки,то я никогда не слышал о моноблоках с центробежными вентиляторами.
С уважением и поздравлениями с Новогодней феерией :-)
Я же сказал "приблизительно". Определяя работу компрессора допускаем, что процесс сжатия - адиабатический, хотя на самом деле он происходит если не изменяет память по политропе... Или я не прав, что тепловыделение конденсатора является суммой холодопроизводительности и работы компрессора (см. диаграмму i-lgP цикла Карно)
А что, по-вашему, коллеги, дешевле в установке и эксплуатации?: вынесенный конденсатор с регулятором давления или система вентиляции, расчитанная на самый горячий режим? :))))))))))))))))
Бедная гуга! Сочувствую. А ситуация по-российски типичная - сначала засунуть моноблоки холодилок куда-нибудь в подвал, а затем репку чесать на предмет установки центрального кондиционера, потому как мясо тухнет. По-моему, самый чистый вариант решения - сплит или моноблок (как там по планировке) с фрикулингом. На второе место поставил бы композицию из сплита (канальник под потолком в открытом виде) и вентиляционной системы с регулируемой производительностью, и только на третье место вышла бы чистая вентиляция, потому что воздуха для ассимиляции теплоизбытков от конденсаторов при наружных +35 будет - "мама-не-горюй", а при -35? Так шо думайте сами, решайте сами. И скажите заказчику, пускай денюжку скирдует :))
Ага, блин, сначала скинули тепло в помещение, потом думают, как из помещения бы да на улицу выкинуть...
А о том, что неплохо бы миновать помещение :))), как-то не догадались...
Тема, думаю, закрыта :)))
С уважением, Артём
To ghugha
будьте осторожны с "мощной вентиляцией"
Обычно моноблочные холодильные установки достаточно нежны в эксплуатации и требовательны к параметрам воздуха на конденсаторы. Рекомендую изчить паспортные характеристики агрегата и проектировать вентиляцию исходя из них.
Техническое решение сброса тепла в окружающую среду от низкотемпературных камер в два этата является достаточно типовым, но требует тщательного просчета всех составляющих. И если забывают о вентиляции. то "мясо тухнет". А автоматика должна предусматривать ручной режим. В простейшем варианте - механик засовывавет в пластинчатый клапан на зимнее время картонку. а привод клапана отключает. Это лучше. чем ничего.
Михаил
To Kord,
Спасибо за предостережение.
Я делаю таким образом: померяла анемометром скорость воздуха в живом сечении конденсатора снизу моноблока, вентилятор моноблока осевой, его диаметр 250мм. Посчитала расход, получилось 750м3/час, на камерах побольше размерами установлено по 2 осевика, соответственно воздуха 1500м3/час. Над каждым моноблоком делаю зонт, по сечению равный сечению моноблока( 400х300 и 600х300).Общий расход вытяжки 6750м3/час. Увязка ответвлений заслонками.Кстати, по кратности это 10 крат.
В таком же объеме подаю механический приток.
Автоматика- жарко, включили вентиляцию, охладили - выключили.
Дополнительно к вентиляции на самый жаркий период- кондиционирование, со ссылкой такого плана, смонтировать вентиляцию, посмотреть справляется ли она, если нет, дополнительно смонтировать кондиционирование.
To ghugha
Нормальное решение.
Только выберите расположение зонта так. чтобы воздух от конденсаторов не "проскакивал" мимо. Или рассекатель поставьте.
Михаил
Все плохо.
Нельзя ориентироваться на паспортные данные, что Вы такое советуете-говорите?
**будьте осторожны с "мощной вентиляцией"
-------Согласен, но нижеследующая аргументация удивительна и никакого отношения к существу дела не имеет.
**Обычно моноблочные холодильные установки достаточно нежны в эксплуатации и требовательны к параметрам воздуха на конденсаторы. Рекомендую изчить паспортные характеристики агрегата и проектировать вентиляцию исходя из них.
Техническое решение сброса тепла в окружающую среду от низкотемпературных камер в два этата является достаточно типовым, но требует тщательного просчета всех составляющих.
--------- ИМХО, по крайней мере, все очччень спорно, еслит не сказать больше.
**И если забывают о вентиляции. то "мясо тухнет".
--------- ВЫ не поняли, я имел в виду вентиляцию не камер, а ассимиляцию или удаление теплоизбытков.
**А автоматика должна предусматривать ручной режим. В простейшем варианте - механик засовывавет в пластинчатый клапан на зимнее время картонку. а привод клапана отключает. Это лучше. чем ничего.
--------- Ну, тут, видимо, есть практический опыт по подсовыванию посторонних предметов в автоматику. Правда, до конца не понял, что это за пластинчатый клапан?
Обалдеть, почти 7000 м3/ч нерегулируемого воздухообмена! Говорили-говорили, и вот тебе, бабушка, Юрьев день! Хорош вывод, нечего сказать!