Уважаемое сообщество, подскажите если можете такую вещь:
есть ли нормативная документация по пусконаладочным работам (методы замеров и т.д.) если кто может, то дайте ссылку.
Есть и конкретный вопрос как должны происходить замеры объема воздуха на решетке - откручивать диск анемостата (пластикового) и замерять скорость непосредственно из воздуховода или замерять не снимая диск (с применением коэф.)
Уважаемый Zech!
То ли Вы неверно сформулировали вопрос, то ли никогда не имели дело с пуско-наладкой. Могу посоветовать только СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы" (для вентиляции п.п. 4.16 - 4.20). Для того, что бы узнать как правильно выполняются замеры, для первого раза лучше пригласить наладочную организацию. Дело в том, что изложить все методы замеров для разных точек очень объемный труд и, вряд ли, Вам кто-нибудь здесь напишет его из-за недостатка времени.
Что касается конкретного вопроса:
1) Диск снимать не надо.
2) Замеры проводить без всяких коэффициентов.
У Вас есть проект и Ваша задача проверить соответствует ли фактические расходы проектным
С уважением
АК
Дело в том что наладочная организация как раз и занималась наладкой системы, но.... в СНиП 3.05.01-85 очень мало информации (подробной) как проводить пусконаладочные работы, особенно по гидравлике.
Пришли к нам ребята (я представляю Заказчика) производить пусконаладочные работы систем вент. и отопления кондиционирования.
Вентиляцию сделали нормально паспорта оформили. наладчики же отопления (в здании радиаторы и фанкойлы) открыли все запорные и регулировочные краны и сказали.. все система отлажена. :) Вопрос нужно ли производить замеры температуры на всех ветках, замеры давления и т.д. ?
Может кто даст какую ссылку, потому как весной они придут к нам делать наладку системы с запуском чиллера.
Дело в том что наладочная организация как раз и занималась наладкой системы, но.... в СНиП 3.05.01-85 очень мало информации (подробной) как проводить пусконаладочные работы, особенно по гидравлике.
Пришли к нам ребята (я представляю Заказчика) производить пусконаладочные работы систем вент. и отопления кондиционирования.
Вентиляцию сделали нормально паспорта оформили. наладчики же отопления (в здании радиаторы и фанкойлы) открыли все запорные и регулировочные краны и сказали.. все система отлажена. :) Вопрос нужно ли производить замеры температуры на всех ветках, замеры давления и т.д. ?
Может кто даст какую ссылку, потому как весной они придут к нам делать наладку системы с запуском чиллера.
"открыли все запорные и регулировочные краны"
Что значит открыли? Должен быть проект с гидравлическим расчетом систем.
В расчете должны быть указаны ВСЕ установочные числа регулирующих вентилей, или на худой конец их Kvs. Наладчики должны в свою очередь выдать Вам список исполнительных установочных чисел или Kvs.
Если они не очень отличаются от проектных ( 5-15% ), то можете быть удовлетворены. Если вообще и рядом не стояли - у Вас есть право "напрягать" проектировщиков за "туфту" и "проектирование на глазок"...
Отопление то еще фигня, там скорости маленькие... А вот на холоде без "гидравлического расчета" побегаете вместе с наладчиками...
Ув. Vnik
Благодарю за ответ.
:) Открыли я имел ввиду установили в крайнее открытое положение. В проекте я посмотрел нет установочных чисел, а об исполнительных списках боюсь они даже не слыхали :( Про Kvs я спросил, люди загадочно улыбнулись и в ответ я ничего не получил. Насколько я понял не существует списка необходимых исполнительных документов (как приложения к СниПам) и это плохо, ведь это дает лазейку таким "наладчикам" уходить от работы, а жаль.
Подозреваю, что наладчики и не виноваты. Это Вы прошляпили и согласовали такой проект без гидравлической балансировки. И теперь Вы же не можете дать наладчикам нормальный проект с увязками.
Другое дело, если фирма наладочная взялась все делать под ключ. Тогда они же и проект делали. Можете потребовать с них. А пока не платите деньги, пока не предоставят сначала Вам проектный гидравлический расчет с установочными числами на вентилях, а потом исполнительную документацию с получившимися установочными числами.
Организация: проектант, монтажник и наладчик. (и довольно известная, но не будем об этом). Нам очень сложно отследить пробелы в проектах по инженерии здания (сам строитель экономист, дабы восполнить пробел поступил на ТГВ) вот и получаются, такие "наладчики" сдают без проблем работы :)
Ну одно то, что как вы утверждаете "ВСЕ регулировочные вентили полностью открыты" уже наводит на мысли, что никакой регулировки не проводилось....
В одних помещениях у Вас будет очень жарко, в тех что близко по от теплопункта. В других будет очень холодно - в тех что далеко от теплопункта.
С охлаждением будет та же петрушка...
"(и довольно известная, но не будем об этом)"
А чо не будем? В форуме может и не надо, конечно...
На мыло шепните, кто такие? vladimir.okulovСОБАКАretoy.fi
С уважением Vnik