КМС арматуры
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование КМС арматуры

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «КМС арматуры»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6333Тема: «КМС арматуры» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Уважаемые ... каковы коэ-ты местных сопротивлений для:
балансировочных вентилей? и клапанов с термост. головкой, уст. на приборах?

В литературе старой таких нету...
Профиль
E-Mail
#2
для каждого балансировочного вентиля и термостатической головки есть рекомендуемый перепад давлений на нем и расходная диаграмма, по крайней мере у Danfoss [:*(
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#3
Ну, у меня в руках его нет... я делаю расчет... потому и спрашиваю
Профиль
E-Mail
#4
я обычно беру сопротивление около 4-6 кПа
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#5
Не многовато-ли? А для каких скоростей?
Профиль
E-Mail
#6
0,7-1,2 м/с
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#7
Ну, такие скорости это в магистрали....
А положим на ответвлении они меньше будут... видимо следует задаваться примерно тем сопротивлением, излишки которого мы давим, так?
И то же касается и регулирующего вентиля на прямой?
В каталогах типа Ониннен кроме цен ни куя простите нет...
От так и живем...
Профиль
E-Mail
#8
Праздравляю Вас коллега (ой, простите ТОВ.) bregnev
с Oninnen та же фигня
Терморегулирующий вентиль (его и имел в виду, когда говорил о 5 кПа) излишки давления не просадит, но его сопротивление (с учетом последующего загрязнения) и лежит а районе 0,5 м.вод. ст
А балансирующий следует выбирать по Kv с падением давления на нем не более 7-9 м.вод.ст., большее давление "садится" дроссельными элементами
P.S.: рекомендую позвонить в местное представительство Danfoss и запросить каталоги ;*)
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#9
Аспиранты, в интернете можно найти все!
http://lampo.danfoss.fi/pcmliterature...ileID=3606
Есть и на английском
Профиль
E-Mail
#10
Вообще, значение Kvs Вам о чем нибудь говорит? Тогда вот тут
http://heating.danfoss.com/PC-workerm/Search...&menuid=54
Профиль
E-Mail
#11
Kvs величина пропускной способности (в м.куб./ч) трубопроводной арматуры с потерей давления на ней 1 бар, Вы это хотели услышать (ой, прочитать)?
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#12
кстати, выкачивать с паутины каталог Danfoss пробовал, после 3 дисконнекта терпение лопнуло, поэтому пошел в местное представительство Danfoss и переписал у них CD.
P.S.: 2Vnik, а чего это меня про Kvs спрашиваете?
А.Ш.
Профиль
E-Mail

Читают тему