для каждого балансировочного вентиля и термостатической головки есть рекомендуемый перепад давлений на нем и расходная диаграмма, по крайней мере у Danfoss [:*(
Ну, такие скорости это в магистрали....
А положим на ответвлении они меньше будут... видимо следует задаваться примерно тем сопротивлением, излишки которого мы давим, так?
И то же касается и регулирующего вентиля на прямой?
В каталогах типа Ониннен кроме цен ни куя простите нет...
От так и живем...
Праздравляю Вас коллега (ой, простите ТОВ.) bregnev
с Oninnen та же фигня
Терморегулирующий вентиль (его и имел в виду, когда говорил о 5 кПа) излишки давления не просадит, но его сопротивление (с учетом последующего загрязнения) и лежит а районе 0,5 м.вод. ст
А балансирующий следует выбирать по Kv с падением давления на нем не более 7-9 м.вод.ст., большее давление "садится" дроссельными элементами
P.S.: рекомендую позвонить в местное представительство Danfoss и запросить каталоги ;*)
кстати, выкачивать с паутины каталог Danfoss пробовал, после 3 дисконнекта терпение лопнуло, поэтому пошел в местное представительство Danfoss и переписал у них CD.
P.S.: 2Vnik, а чего это меня про Kvs спрашиваете?