Подсчет избыточного давления(+)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Подсчет избыточного давления(+)

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Подсчет избыточного давления(+)»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 4381Тема: «Подсчет избыточного давления(+)» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
По каким формулам производить?
Есть помещение 100 куб.м., в нем необходимо поддерживать избыточное давление в 25 паскалей, как это расчитать?
Профиль
E-Mail
#2
попалась мне как-то книжка "Тепловой режим зданий", где есть расчет на инфильтрацию и эксфильтрацию в-ха в помещение, завтра, может-быть, скину формулы
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#3
Сосчитаем площадь всех щелей сперва...
Потом из составляющей дин. напора выведем скорость... далее задаем требуемый напор... и определяем скорость...
Ну и наконец зная Фщелей и скорость определяем расход...
алиментарно... думаю приближенно, это выглядит, но цыфыри получаются достойные... не надо париться с книжками...
Профиль
E-Mail
#4
господин bregnev прав, расчет так и ведется, скинь мылом свой e-mail
shmonnov@omsk.neta.ru
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#5
Не, господин... тов. :)))
Профиль
E-Mail
#6
Открыл на выходных СНиП "Строительная теплофизика", так там оказывается есть сопротивление воздухопроницанию строительных материалов и методика расчета оконных и дверных проемов :*)
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#7
Артем, блин, ты меня убил!! Ты что, строительную теплофизику не изучал в школе?


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#8
может таки не теплофизика, теплотехника? :)
Профиль
E-Mail
#9
Извиняюсь, "Строительная теплотехника", сам сейчас со смеху катаюсь :))))