попалась мне как-то книжка "Тепловой режим зданий", где есть расчет на инфильтрацию и эксфильтрацию в-ха в помещение, завтра, может-быть, скину формулы
Сосчитаем площадь всех щелей сперва...
Потом из составляющей дин. напора выведем скорость... далее задаем требуемый напор... и определяем скорость...
Ну и наконец зная Фщелей и скорость определяем расход...
алиментарно... думаю приближенно, это выглядит, но цыфыри получаются достойные... не надо париться с книжками...
Открыл на выходных СНиП "Строительная теплофизика", так там оказывается есть сопротивление воздухопроницанию строительных материалов и методика расчета оконных и дверных проемов :*)