кратность воздухообмена в раздевалке механосборочного цеха
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование кратность воздухообмена в раздевалке механосборочного цеха

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «кратность воздухообмена в раздевалке механосборочного цеха»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 20722Тема: «кратность воздухообмена в раздевалке механосборочного цеха» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Уважаемые специалисты!
Кто нибудь может подсказать, какая кратность воздухообмена (по вытяжке или приточке) должна быть в раздевалке цеховой..?
Спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
Если есть душевая - из расчёта компенсации воздуха, удаляемого из оной,но не менее 1 крата согласно СНиП 2.09.04-87 (2000).
Профиль
E-Mail
#3
то что по СНиПу -понятно :) но душевой нет..
Профиль
E-Mail
#4
По СНиПу 2.09.04-87* "Административные и бытовые здания" Таблица 19.
-гардеробные уличной одежды приток - , вытяжка 1.
-гардеробные для совместного хранения всех видов одежды с неполным переодеванием работающих - приток из расчета компенсации вытяжки из душевых ( но не менее однократного воздухообмена)
-гардеробные при душевых (преддушевые), а также с полным переодеванием работающих:
а) гардеробные спецодежды : приток 5, вытяжка 5.
б) гардеробные домашней (уличной и домашней) одежды приток из расчета компенсации вытяжки из душевых ( но не менее однократного воздухообмена).