Дымоудаление из коридоров АБК
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Дымоудаление из коридоров АБК

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Дымоудаление из коридоров АБК»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 17698Тема: «Дымоудаление из коридоров АБК» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Уважаемые коллеги!
Любимые архитекторы опять подкинули задачку:)
Треба сделать ДУ из коридоров здания АБК, примыкающие помещения не имеют собств. систем ДУ, и пожаротушения. Начинаю считать по камасутре - прихожу к неутешительным выводам: по первой же формуле пособия или снипа получается большой расход удаляемого дыма более 15 тысч, причем эта цифиря мало зависит от его протяженности.
Отсюда вопросики: Примыкает к коридору кроме офисных помещений еще и гардеробная с полным переодеванием рабочих... Рабочий люд учитывать в каком кол-ве? только одной смены или двух? Хотя наверное это не так важно?
Коридоры имеют выход на лестничный(е) переходы пока не определился какого типа, но не с непоср. выходом наружу. Как быть с приточным воздухом? До конца не ясно... Брать его из расчета - сколько вытягиваем?
Здание АБК 3 эт., необх. ДУ только на 2 и 3 этажах.
В ДУ не очень силен, по сему извиняюсь заранее, если вопросы немного не...
Кто может направить... заранее благодарен.
С уважением...
Профиль
E-Mail
#2
Да, гардеробная менее 200 кв.м
Профиль
E-Mail
#3
дымоудаление - это всегда огромные объемы. Так то что Вы насчитали 15 - это еще по божески. Обратите внемание. что сами вентиляторы дымоудаления начинаются где-то с 20 м3/ч и это при 0Ла напора. Это МОВЕН. Если Вы хотите ставить импортные вентиляторы дымоудаления обязательно требуйте у фирмы сертификат на оборудование от российских пожарников. Если найдете - это здорово. Наши пожарники монополисты и не сертифицируют импортное оборудование на дымоудаление.
Насчет раздевалки - то это по кратности в СНиПе на Административные здания и сооружение есть кратность.
Приток. Если вы собираетесь компенсировать дымоудаление - не надо. Дымоудаление включается только при пожаре. Это чисто вытяжка. другое дело если у Вас есть необходимость подпора при пожаре в холлы, лифтовые шах или тамбуры. но это без подогрева и опять же толькол на время пожара.
Удачи. Елена.
Кстати у нас в Нижнем пожарники требуют отдельную лицензию на проектирование систем дымоудаления.:(
Профиль
E-Mail
#4
To LM.
К сожалению Ваша информация страдает неточностями.
Даже у Мовена, который со своей замороженной номенклатурой вентиляторов дымоудаления, заметно отстал от других основных отечественных производителей, есть вентиляторы на 6000м3/ч.
ВНИИПО выдает сертификаты на любой импортный вентилятор, прошедший огневые испытания. Как на производство, так и на ввозимую партию.
С уважением, NOVIK_N.
Профиль
E-Mail
#5
2 LM: А насчет необходимости подпора можно подробнее...
Профиль
E-Mail
#6
то NOVIK_N
Возможно. Согласна крышники у них сейчас есть маленькие, а может даже и центробежники. Но скоко раз считала - получается МНОГО. Ну 12 как минимум.
Насчет сертификации. Недавно звонила в уважаемый Systemair. Может путаю и спрашивала не вентилятор дымоудаления, а взрывозащищенный, но когда попросила переслать по факсу сертификат соответствия и пожарной безопасности - увы. Кстати есть вентиляторы на 6000 но напор маловат Обычно получается больше по расчету.
как то на этом сайте спрашивала про дымоуделение атриума. С украины прислали прекрасную ссылку на расчет Посчитала - 7000 м3/ч. Но московские пожарные сказали - Будивельник нам не указ - считайте по очагу пожара. Получила раза в 3 больше:(
С уважением ко всем, Елена.
Профиль
E-Mail
#7
Подпор - это когда ставится приточка без калорифера, которая включается при пожаре и "отсекает" горящий участок.
К примеру лестница идет из подвала на весь дом. В подвале строители делают тамбур - шлюз и туда дует она при пожаре в подвале (система противодымной защиты) Почитайте наш СНиП в разделе Дымоудаление. Там вначале о дымоуделении(вытяжка), а потом о "противодымной защите"(приток).
Есть особые требования по дымоудалению и противодымной защите в зданиях "повышенной этажности) Выше по моему 28,5 м. Но, дай Бог это не Ваш случай:).
Профиль
E-Mail
#8
2 LM:
С подпором прояснилось немного, хотя подвала нет... сверху что-ли дуть?

А как насчет Розенберга и Вингс_М? У них вроде естьсертификаты
Профиль
E-Mail
#9
Госпада и Дамы, Как было ранее сказано для правильного расчета системы "ДУ" надо знать этажность и высоту здания, огнеопасность здания (А,Б,В и т.д), кол.-во людей, наличее и кол.-во лифтовых шахт (опускаются они в подвал или нет), лестнице и пр. и не забудьте про клапана на каждом этаже на воздуховоды! Штуки необходимые и дорогие. Про "ДУ" - если здание строиться, то можно обязать конструктора предусмотреть строительные шахты для ДУ. Проложить их так, чтобы они проходили через "мертвые зоны" (если возможно). Тем самым вы экономите ваши деньги и можиты установить крушники ДУ, они есть и маленькие. ... Про "ПДУ" - как говориться в СНиПе ...на путях эвакуации людей... а не в зоны дымоудаления!, подпор в шахты лифта, тамбуры при лифтовых (по нормам тамбуры должны быть). Вентиляторы ПДУ можно расположить на последнем техническом этаже и вывести в крышу или бок здания. Выбирать Вам. Удачи, ведь заказчик не всегда понимает почему столько нужно вентиляторов и пр., и не слушайте его никогда-есть СНиП и сдавать систему пожарнику Вам, а не ему!
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Профиль
E-Mail
#10
ВИНГС - точно сертифицирован. а в Rosenberg - лучше позвонить.
Профиль
E-Mail
#11
Немного дополню:
-на вентагрегатах Ду и ПДУ не должно быть ни каких гибких вставок.
-для систем ПДУ чаще всего используют осевые вентиляторы (т.к. дают большой расход и маленькое давление).
-воспользуйтесь документом МДС 41-1.99, документ заботливо выложен хозяином сайта [/url]http://www.atekovk.ru/index.htm[/url].