Уважаемые коллеги!
Любимые архитекторы опять подкинули задачку:)
Треба сделать ДУ из коридоров здания АБК, примыкающие помещения не имеют собств. систем ДУ, и пожаротушения. Начинаю считать по камасутре - прихожу к неутешительным выводам: по первой же формуле пособия или снипа получается большой расход удаляемого дыма более 15 тысч, причем эта цифиря мало зависит от его протяженности.
Отсюда вопросики: Примыкает к коридору кроме офисных помещений еще и гардеробная с полным переодеванием рабочих... Рабочий люд учитывать в каком кол-ве? только одной смены или двух? Хотя наверное это не так важно?
Коридоры имеют выход на лестничный(е) переходы пока не определился какого типа, но не с непоср. выходом наружу. Как быть с приточным воздухом? До конца не ясно... Брать его из расчета - сколько вытягиваем?
Здание АБК 3 эт., необх. ДУ только на 2 и 3 этажах.
В ДУ не очень силен, по сему извиняюсь заранее, если вопросы немного не...
Кто может направить... заранее благодарен.
С уважением...
дымоудаление - это всегда огромные объемы. Так то что Вы насчитали 15 - это еще по божески. Обратите внемание. что сами вентиляторы дымоудаления начинаются где-то с 20 м3/ч и это при 0Ла напора. Это МОВЕН. Если Вы хотите ставить импортные вентиляторы дымоудаления обязательно требуйте у фирмы сертификат на оборудование от российских пожарников. Если найдете - это здорово. Наши пожарники монополисты и не сертифицируют импортное оборудование на дымоудаление.
Насчет раздевалки - то это по кратности в СНиПе на Административные здания и сооружение есть кратность.
Приток. Если вы собираетесь компенсировать дымоудаление - не надо. Дымоудаление включается только при пожаре. Это чисто вытяжка. другое дело если у Вас есть необходимость подпора при пожаре в холлы, лифтовые шах или тамбуры. но это без подогрева и опять же толькол на время пожара.
Удачи. Елена.
Кстати у нас в Нижнем пожарники требуют отдельную лицензию на проектирование систем дымоудаления.:(
To LM.
К сожалению Ваша информация страдает неточностями.
Даже у Мовена, который со своей замороженной номенклатурой вентиляторов дымоудаления, заметно отстал от других основных отечественных производителей, есть вентиляторы на 6000м3/ч.
ВНИИПО выдает сертификаты на любой импортный вентилятор, прошедший огневые испытания. Как на производство, так и на ввозимую партию.
С уважением, NOVIK_N.
то NOVIK_N
Возможно. Согласна крышники у них сейчас есть маленькие, а может даже и центробежники. Но скоко раз считала - получается МНОГО. Ну 12 как минимум.
Насчет сертификации. Недавно звонила в уважаемый Systemair. Может путаю и спрашивала не вентилятор дымоудаления, а взрывозащищенный, но когда попросила переслать по факсу сертификат соответствия и пожарной безопасности - увы. Кстати есть вентиляторы на 6000 но напор маловат Обычно получается больше по расчету.
как то на этом сайте спрашивала про дымоуделение атриума. С украины прислали прекрасную ссылку на расчет Посчитала - 7000 м3/ч. Но московские пожарные сказали - Будивельник нам не указ - считайте по очагу пожара. Получила раза в 3 больше:(
С уважением ко всем, Елена.
Подпор - это когда ставится приточка без калорифера, которая включается при пожаре и "отсекает" горящий участок.
К примеру лестница идет из подвала на весь дом. В подвале строители делают тамбур - шлюз и туда дует она при пожаре в подвале (система противодымной защиты) Почитайте наш СНиП в разделе Дымоудаление. Там вначале о дымоуделении(вытяжка), а потом о "противодымной защите"(приток).
Есть особые требования по дымоудалению и противодымной защите в зданиях "повышенной этажности) Выше по моему 28,5 м. Но, дай Бог это не Ваш случай:).
Госпада и Дамы, Как было ранее сказано для правильного расчета системы "ДУ" надо знать этажность и высоту здания, огнеопасность здания (А,Б,В и т.д), кол.-во людей, наличее и кол.-во лифтовых шахт (опускаются они в подвал или нет), лестнице и пр. и не забудьте про клапана на каждом этаже на воздуховоды! Штуки необходимые и дорогие. Про "ДУ" - если здание строиться, то можно обязать конструктора предусмотреть строительные шахты для ДУ. Проложить их так, чтобы они проходили через "мертвые зоны" (если возможно). Тем самым вы экономите ваши деньги и можиты установить крушники ДУ, они есть и маленькие. ... Про "ПДУ" - как говориться в СНиПе ...на путях эвакуации людей... а не в зоны дымоудаления!, подпор в шахты лифта, тамбуры при лифтовых (по нормам тамбуры должны быть). Вентиляторы ПДУ можно расположить на последнем техническом этаже и вывести в крышу или бок здания. Выбирать Вам. Удачи, ведь заказчик не всегда понимает почему столько нужно вентиляторов и пр., и не слушайте его никогда-есть СНиП и сдавать систему пожарнику Вам, а не ему!
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Немного дополню:
-на вентагрегатах Ду и ПДУ не должно быть ни каких гибких вставок.
-для систем ПДУ чаще всего используют осевые вентиляторы (т.к. дают большой расход и маленькое давление).
-воспользуйтесь документом МДС 41-1.99, документ заботливо выложен хозяином сайта [/url]http://www.atekovk.ru/index.htm[/url].