Уважаемые коллеги
расход воздуха в приточной установке пром. предприятия ок. 55000 кубов
Предполагаемый проем на достаточной высоте (низ более 6 м). Какую допуст. мах скорость в жив. сечении можно принять? 2,5 м/с допустимо? Или пылесосить шибко будет. Какие мнения.
заранее благодарю
Как вы знаете для наружней решетки оптимальная скорость 2,5-3.0 м/с, но скороть на выбросе не должна превышать 4.0 м/с (данное значение крайне нежелательно). Так же хотелось бы знать есть ли рядом какие либо жилые строения и пр. А наружние решетки делают любых размеров. Свободное сечение решетки составляет не более 60%, все зависит от производителя и типа решетки. С уважением...
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
2 gleban:
Под скоростью на выбросе что имеется ввиду (не более 4м)...
Жилых строений нет...
Почему не более 60%? разве? ИМХО до 0, 8-0,9 может доходить
С уважением...
про скорость на выбросе - скорость на выходе из вент. решетки.
про свободное сечени: у каждого производетеля свои параметры. У одних больше,а других меньше. Могу по мылу скинуть площади свободных сечений наших решеток. К примеру(площадь свободного сечения решетки): ВР-П 300х300 - 0,0076 м2 ,ВР-П 450х450 - 0,0368 м2 ,ВР-П 600х600 - 0,0860 м2, ВР-Н 500х500 - 0,1175 м2.
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом