Максимальная скорость в жал. решетке
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Максимальная скорость в жал. решетке

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Максимальная скорость в жал. решетке»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7629Тема: «Максимальная скорость в жал. решетке» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Уважаемые коллеги
расход воздуха в приточной установке пром. предприятия ок. 55000 кубов
Предполагаемый проем на достаточной высоте (низ более 6 м). Какую допуст. мах скорость в жив. сечении можно принять? 2,5 м/с допустимо? Или пылесосить шибко будет. Какие мнения.
заранее благодарю
Профиль
E-Mail
#2
PS: В приточке клапан имеет F=4,3 м2 след. V=3,6 м/c, жал. решетку делать такого же размера думаю, (от стены отстоит на незнач расстоянии ок. 1.5м )
Профиль
E-Mail
#3
2,5 м/с - то, что надо. Сам всегда так стараюсь делать, но не всегда получается.
Профиль
E-Mail
#4
Как вы знаете для наружней решетки оптимальная скорость 2,5-3.0 м/с, но скороть на выбросе не должна превышать 4.0 м/с (данное значение крайне нежелательно). Так же хотелось бы знать есть ли рядом какие либо жилые строения и пр. А наружние решетки делают любых размеров. Свободное сечение решетки составляет не более 60%, все зависит от производителя и типа решетки. С уважением...
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Профиль
E-Mail
#5
2 gleban:
Под скоростью на выбросе что имеется ввиду (не более 4м)...
Жилых строений нет...
Почему не более 60%? разве? ИМХО до 0, 8-0,9 может доходить
С уважением...
Профиль
E-Mail
#6
про скорость на выбросе - скорость на выходе из вент. решетки.
про свободное сечени: у каждого производетеля свои параметры. У одних больше,а других меньше. Могу по мылу скинуть площади свободных сечений наших решеток. К примеру(площадь свободного сечения решетки): ВР-П 300х300 - 0,0076 м2 ,ВР-П 450х450 - 0,0368 м2 ,ВР-П 600х600 - 0,0860 м2, ВР-Н 500х500 - 0,1175 м2.
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Профиль
E-Mail
#7
ВР-П - потолочная решетка,
ВР-Н - наружняя решетка.
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Профиль
E-Mail
#8
2 gleban:
скиньте пож-ста,
вот мыло:
d.grishkin@tebodin.com.ru