Сопротивление насоса
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Сопротивление насоса

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Сопротивление насоса»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 9615Тема: «Сопротивление насоса» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Уважаемое сообщество.
Задаю может быть глупый вопрос , но интересно сталкивался кто-нибудь с этим?
Кто нибудь знает гидравлическое сопротивление любого выключенного насоса Wilo c мокрым ротором (Strstos,Star) .
Крутится ли крыльчатка насоса при проходе воды с нормальным напором порядка 5атм.
Насос предусматривался как дополнительный элемент для защиты от замерзания калорифера, для более интенсивной прокачки теплоносителя через калорифер.

В представительстве Wilo ничего конкретного сказать не смогли.

С уважением.
Профиль
E-Mail
#2
Может проще снять насос, если он не используется, и поставить кусок трубы?
Профиль
E-Mail
#3
To MIDAV
Так если он там предусматривался, значит не просто так:) http://aircon.ru/cgi-bin/forum.cgi?mo...d&id=15440, если уж совсем невмоготу, поставьте байпас с клапаном, открывающимся при неработающем насосе и закрывающимся при его включении.
С уважением,
С уважением,
Профиль
E-Mail
#4
Спасибо за ответ.
Но я считаю гидравлику уже существующей системы.
Насос проектировался , насколько я понял объяснение заказчика , неработающим при нормальной работе системы (при нормальном напоре должна была крутится крыльчатка насоса и насос должен иметь маленькое гидравлическое сопротивление ) и включатся при понижении температуры обратной воды ниже +30оС.
Есть подозрение, что выключенный насос будет создавать очень большое сопротивление.
Байпаса по схеме нет.


С уважением.
Профиль
E-Mail
#5
А зачем насос выключать? Экономия электроэнергии будет не значительная... Если у Вас что-то шумит, то видимо где-то ошибка... А цифра 5атм. не дает никакой полезной информации, надо давать перепад даления. ;-)
Удачи!
Профиль
E-Mail
#6
Перемычка то хоть стоит с обратным клапаном:)? А то ведь насосу "некуда" будет прокачивать, клапан по датчику воздуха все равно закроется...
Профиль
E-Mail
#7
А мож врезать два манометра и просто замерить перепад давления ?
Или связаться с представителями Willo, только не с менеджарами по продажам (они нихрена как показыват практика не знают в такого рода информации), а квалифицированными специалистами.
Если таковых нет, скажите марку насоса попробую спросить.
Профиль
E-Mail
#8
Cпасибо всем .
Вчера ездил смотрел систему в живую.
Получилось - доверяй , но проверяй.
На приточках установлена обычная схема - с подмешиванием и дросселированием ( насос, перемычка с обратным клапаном , байпас) .

Но вот , что интересно при пусконаладке при замере на узле ввода давления получался очень большая потеря давления порядка 3атм. По расчету получается порядка 1атм.
Есть подозрение, что наладка проводилась при закрытом байпасе и выключенном насосе. Например на одной приточке установлен насос Wilo -Star 25/2.

Может ли потеря давления при проходе воды через выключенный насос составить 2атм.



Профиль
E-Mail
#9
Такой же "глупый" ответ:
В зависимости от производительности системы и полезного напора от 0 до бесконечности...
В среднем 200 Па.