Выхлоп с глушителем установлен на наших РДЭС на кровле здания, вытяжная вентиляция общеобменная. Клапан можно поставить КВУ или П, электропрогрев створок лучше сделать, если за 3 минуты ничего не сгорит.
Что до теплопоступлений: если по аналогии, то расход вентиляционного воздуха в здании ДГ мощностью 5,6 МВт составляет 60000 м3/ч, но тепло от дизеля еще снимается технической водой с расходом 300 м3/ч. По косвенным данным
http://www.add.ru/index.phtml?mode=nwshow&id=17 КПД дизеля 35...37%, т.е. его тепловая мощность 160/0,37=432 кВт, из которых 160 кВт превращается в электроэнергию, еще 1,2*1,005*576*(550-50)/3600=97 кВт улетает с выхлопными газами, остается отвести 175 кВт.
Это тепло снимается системой охлаждения, если охлаждение водяное и тепло уходит за пределы здания, считаем, что 20% от 175 кВт выделяется в здании, ставим крышные вентиляторы с включением и отключением по температуре. Если же у дизеля система воздушного охлаждения или водяного, но тепло должно отводиться воздухом помещения, обойдется это в 2 вентилятора ВКР № 6,3. А что кратность? Это технологическое помещение.