Выносной датчик к Carrier
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Выносной датчик к Carrier

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Выносной датчик к Carrier»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4813Тема: «Выносной датчик к Carrier» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Товарищи, подскажите, какой выносной температурный датчик лучше всего подсоединить к пульту управления канального кондиционера Carrier FB4AS 060?
Профиль
E-Mail
#2
Серия внутренних блоков FB4A работает с пультами типа TSAT.... , термистор измеряющий температуру находится в самом пульте (т.е. рабочей зоне), если необходимо осуществлять контроль температуры входящего в блок воздуха, то можно использовать термостат с выносным датчиком, например FRICO, если модель холодная то все просто, то оставляйте штатный пульт
Профиль
E-Mail
#3
Немного дополню: кондиционер и пульт стоит в отдельном помещении и обслуживает несколько удалённых комнат. Хотелось бы отстроить его от температуры обслуживаемого помещения.
Профиль
E-Mail
#4
Если нужен контроль по каждой комнате, то пульт Zone Manager и система Comfort Zone II, но настраивать будет тяжело.
Профиль
E-Mail
#5
Прошу прощения заинтересовала данная тема. У нас была похожая ситуация, но вот с данной серией шли промышленные пульты марки EBERLY. А хотелось решить проблему родной Carrier-овской автоматикой. А насколько мне известно система Zone Manager работает по шине I2C. Пульты Eberly работают по 7-ми проводам и не имеют ни контроллера I2C ни шины I2C. Как их можно согласовать? Или у вас в комплекте идут другие пульты? Еще раз прошу прощения, что влез в вашу тему.
C уважением,
Профиль
E-Mail
#6
2 Ruller4
Извиняюсь за молчание. Пульты Carrier Room, Group contoller подключение возможно по I2C (DC Power, Ground, Signal) , и подключаются только к блокам имеющим плату INTERNEC . Zone Manager также подключается к плате Internec , но на другие разъемы (+12, Ground, A,B,C). Для подключения данных контроллеров на блоки серий FB4A и 40JS необходимо доукомплектация дополнительной платой сопряжения. Пульты EBERLE я думая совпадают с пультом TSTAT , т.е. просто релейный выход, выводы стандартно ( R,C,G,Y,O,W2 и прочее) с задержками и прочим, даже термостат защиты от заморозки включается в цепь Y - сигнал 24В на запуск компрессора.
Для полной релизации I2C трех проводов не хватит,там сигналов гораздо больше.
Если все таки необходим контроль по температуре в разных помещениях , то это известная тема- 1 вариант уже говорился ранее 2 вариант- управляемые шиберы и термостаты любого производителя с байпасами , управление компрессором по температуре обратного воздуха , термостат FRICO cвыносным датчиком.