2 Ruller4
Извиняюсь за молчание. Пульты Carrier Room, Group contoller подключение возможно по I2C (DC Power, Ground, Signal) , и подключаются только к блокам имеющим плату INTERNEC . Zone Manager также подключается к плате Internec , но на другие разъемы (+12, Ground, A,B,C). Для подключения данных контроллеров на блоки серий FB4A и 40JS необходимо доукомплектация дополнительной платой сопряжения. Пульты EBERLE я думая совпадают с пультом TSTAT , т.е. просто релейный выход, выводы стандартно ( R,C,G,Y,O,W2 и прочее) с задержками и прочим, даже термостат защиты от заморозки включается в цепь Y - сигнал 24В на запуск компрессора.
Для полной релизации I2C трех проводов не хватит,там сигналов гораздо больше.
Если все таки необходим контроль по температуре в разных помещениях , то это известная тема- 1 вариант уже говорился ранее 2 вариант- управляемые шиберы и термостаты любого производителя с байпасами , управление компрессором по температуре обратного воздуха , термостат FRICO cвыносным датчиком.