Я так понимаю почти ничем не отличается от обычного, только тепло подаём через воздух , и корректного технического задания добиться от заказчика, просто я в первый раз проектирую воздушное отопление, пока незнаю вчём могут возникнуть загвоздки. Уважаемое сообщество дайте напутствие, поделитесь опытом, какие-нибудь есть шероховатости в 2.04.05-91*...
Бороться и искать, найти и перепрятать.
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было.
Нагрузку на отопление берешь без учета теплопоступлений от оборудования АТС. Поддерживаемая температура внутреннего воздуха (точно не знаю) не выше 18*С. Температура приточного воздуха не выше 35*С. В случаи жилья или офисных помещений на помещение ты должен поставить как минимум 2 агрегата по 50%, для АТС возможно потребуется 100% резервирование. Опиши схему своей системы.
PS Ты че на письма не отвечаешь?!?!?! :-(((
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Куча вопросов: а чё будет если подать воздух больше 35*, я слышал от третьих людей что необходимо 40*?, 100% резервирование-это два агрегата с необходимым колвом производительности т.е. двойной запас?, в каком документе это прописано, т.е. начто сослаться?, схему могу прислать в автокадовском чертеже.
П.С. Ответил (получил только одно) , извини замотатся.
Бороться и искать, найти и перепрятать.
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было.
На счет температуры приточного воздуха тут, как ты сам понимаешь, чем выше температура, тем меньше воздуха нужно гонять по помещению. С другой стороны, низкая температура подаваемого воздуха и большой объем этого воздуха способствует более равномерному распределению температур. Вот и приходится искать компромисс. Если для человека поток теплого воздуха может вызвать дискомфорт, то для работы оборудования это может оказаться критичным. Короче мне кажется нормальным, если температура приточной струи будет где-то похожей на температуру тела человека (или рассматривать совокупность температуры и подвижность воздуха в предполагаемом месте работы обслуживающего персонала, что для твоего помещения не принципиально). А вот если по каким либо причинам приходится снижать расход воздуха (цена и габариты оборудования), то придется поднимать температуру на притоке. Необходимо посмотреть, нет ли ограничений у вентиляционного оборудования по температуре перемещаемой среды.
На счет резервирования: для офисов и т.п. точно знаю – 2х50%. Для АТС не знаю. Поройся в этой конфе, тут была тема серверных, возможно найдешь там полезную информацию.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Уважаемые коллеги, в начале своей трудовой деятельности, приходилось бывать на многих телефонных станциях МГТС, и проблемы на АТС как правило одни: поддержание заданной температуры и влажности круглогодично, причем вопрос влажности на АТС архи важен, т.к. при низкой относительной влажности изоляция кабелей (в автоматных залах, кроссах) быстро становится хрупкой и легко повреждается не говоря уже о колоссальных тепловыделений от стоек с оборудованием, воздушного отопления на АТС не видел нигде, везде водяное дежурное , да и его работники эксплуатации поджимали по максимуму; тут прецизионные шкафники борются с тепловыделениями и поддерживают влажность, а вы им еще и струи перегретого воздуха...
Jenya75, так вы считаете что не стоит воздушное отопление в АТС делать, лично я пока не представляю что к чему и воздушное отопление сделать это не моя идея, но если совместить с пароувлажнителями и осушителями?
Бороться и искать, найти и перепрятать.
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было.
Вообще-то проектирование надо начинать с получения тех. задания от Заказчика, насколько мне приходилось сталкиваться с подобными объектами, технологи диктуют четко параметры температуры и влажности, и выдают тепловыделения от оборудования и его расстановку, как правило, в качестве климатического оборудования, используются прецизионные кондиционеры шкафного типа со встроенными увлажнителями, которые во многих случаях приходится обвязывать воздуховодами, для того чтобы раздать воздух в межстоечное пространство, рециркуляционные воздуховоды в верхней зоне.
Наружный воздух на саннорму либо подводится к всасу шкафника , либо от отдельной приточной установки. Отопление лучше запроектировать водяное.