Не нашел в СНиПах где указывается необходимость подачи приточного воздуха в тамбу-шлюз входа в здание.
Я вообще понятия такого не нашел.
У меня просто лежит письмо заказчика где он меня в это носом тыкает.
Коллеги помогите ссылкой на документ запрещающий/разрешающий или предписывающий ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ подачу воздуха в тамбур на входе.
То что рециркуляция воздуха в тепловых завесах для отопления тамбура разрешена это я в курсе.
И то что приток по логике там не надо тоже вроде понятно - из-за инфильтрации через двери (мне так кажется)...
Вот почему спрашиваю. Если не брать в расчет какие - то заморочки по противодымной защите, в нашем СНиПе2,04,05-91 есть "хитрый" пункт о создании положительного дисбаланса в чистых" и кондиционирумых помещениях.
5,14 ..."При наличии тамбура-шлюза расход воздуха для обеспечения дисбаланса принимается равным расходу, подаваемому в тамбур-шлюз".
Ну и если у Вас не катогории А или Б.
С уважением Елена.
Здание административное.
Вход на нулях.
Ведет в фойе(холл), т.е. входная дверь - тамбур - дверь - холл.
Про "хитрые" пунктики про дисбаланс и баланс читал.
Но тамбур то получается естественно проветриваемым при входе! Он размером то 4м/кв.
Постативть туда завеску и никакой принудительной вентилляции думаю правильным, но заказчик, будь он не ладен, требует ссылку на нормативные документы.
На какие пункты и разделы и каких снипов я могу сослаться (перерыл уже кучу лит-ры)
Однако в п. 5.14 СНиП 2.04.05-91 (2000)
Написано исключительно другая штука:
5.14. Для удаления дыма при пожаре и газов после пожара допускается использовать системы аварийной и основной вентиляции, удовлетворяющие требованиям пп. 5.3 — 5.13.
Ну я еще с такими заказчиками не сталкивалась.А это чисто пожелание его иль пожарников?
Если его - хозяин барин, если пожарников тогда надо точно причину.
Но хозяин-барин должен за свою прихоть и доплатить
Дело в том что наша система была смонтирована по тех заданию заказчика, которое после закупки оборудования неоднократно менялось.
ТЗ изменилось, часть оборудования уже смонтирована, ТЗ меняется еще раз, меняется кол-во и назначение помещений.
В итоге система не может обеспечить необходимые параметры по воздуху и т.д.
И он валит на то что мы виноваты в расчетах.
Т.е. у меня есть на руках первое ТЗ, но в моем проекте нет яывных ссылок на нормативные документы по части этого маленького тамбура. Если все подряд расписывать - это кошмар, думаю поймете.
В итоге нужна просто ссылка на документ проливающий свет на это дело
Возможно я ошибаюсь, но встречал в СНиП 2.04.05-91* маасенький пункт
4.44 расход приточного воздуха подаваемого в тамбуры-шлюзы в соответствии с пп. 4.5 и 4.31, следует принимать из расчета создания и поддержания в них избыточного давления 20 Па (при закрытых дверях) по отношению к давлению в помещении, для которого предназначен тамбур-шлюз, учитывая разность давления между помещениями, разделяемыми тамбуром-шлюзом. Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюз, должен быть не менее 250 м/ч.
к Sterh
Вы прочитайте внимательно ссылочные пункты. Речь не от том сколько воздуха, а о том что его в принципе не надо по СНиП подавать в тамбур административного здания
кDusha
Формулы по расчету есть в пособии 4.91 к нашему СНиП, а что касается определения категорий... Категории нам дают технологи а что это - читайте в СНиП 21-01-97(1999 )
Удачи