Потери в трубопроводах системы холодоснабжения
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Потери в трубопроводах системы холодоснабжения

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Потери в трубопроводах системы холодоснабжения»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 17147Тема: «Потери в трубопроводах системы холодоснабжения» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Первый раз проектирую холодоснабжение. 8-этажное административное здание. Получились очень большие диаметры труб. Трубы медные. Основные стояки - d200. Можно ли как нибудь уменьшить диаметры?
Профиль
E-Mail
#2
Я стараюсь держать скорость в районе 1,5 м/с. По техническим помещениям можно поднимать до 3 м/с в остальных ограничение 2 м/с. В помещении насосной холодоснабжения установите распределительный коллектор, это лучше чем ходить по зданию одной парой труб.
PS Перебирайтесь на специализированный форум http://aircon.ru/cgi-bin/forum.cgi?mo...rum&id=33] http://aircon.ru/cgi-bin/forum.cgi?mo...orum&id=33[/url]
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Профиль
E-Mail
#3
to amili:
какая скорость в основном стояке?
Профиль
E-Mail
#4
to amili
Я по помещениям скорость в районе 1 м/с держу, у чиллера 1,5 примерно. Если больше, то насосы могучие больно.

to robin
Какой напор обычно у вас с такими скоростями получается?
Профиль
E-Mail
#5
to ROBIN, ORFEY, BARSTOU
Огромное спасибо всем за ответ!
Скорости брала до 1м/с. Думаете можно брать до 3м/с, а как же шум?
Потери получились 80кПа.
Попробую увеличить скорости.
Профиль
E-Mail
#6
To amili
3м/с это экстренный случай и только для трубопроводов проложенных в технических помещениях. При скорости 1,5 м/с грамотно смонтированный трубопровод не шумит, даже если на нем установлена запорно-регулирующая арматура (арматура шумит при перепаде на ней выше 2-х бар). 80кПа весьма скромное давление. Не уверен, что вам удастся правильно подобрать насос не прибегая к дросселированию. Предположу, что выбранный по вашим характеристикам насос будет иметь напор при вашем расходе не менее 120кПа.

To barstou
Сейчас проектирую: для контура фанкойлов подбираю насос с характеристиками 68м3/ч 260кПа.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Профиль
E-Mail
#7
Вопрос выбора сопротивлений, скоростей, диаметров - вопрос инвестиций. Если Заказчик оплатит - можно и Ф200мм стояки из меди делать.
У меня обычно в проектах получается средняя скорость в системе 1,5 м/с, сопротивление системы не менее 160кПа, насос обычно получается 2,2кг/см. А при маленьких скоростях система плохо управляется и завоздушивается.
Михаил
Профиль
E-Mail
#8
Не совсем по теме, на просто интересно: Медные трубы – материал не самонесущий, с большим коэффициентом температурного расширения. Как из них сделать стояки (Ду50-200), чтобы они не разрушились под собственной тяжестью. Я боюсь делать большие стоики из чего бы то ни было кроме стали т.к. не знаю, как их крепить. Может кто просветит?
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Профиль
E-Mail
#9
К robin...

Сделайте из пластика... Прочность у них достаточная...
stranger...
Профиль
E-Mail
#10
To stranger
Стояк Dy100 высотой 5 этажей. На подпятник будет давить килограмм 200. Вы уверены, что пластиковая труба это выдержит?
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Профиль
E-Mail
#11
А как Вам идея Vnik делать большие диаметры из нержавейки.
Профиль
E-Mail
#12
To Vano
Мне эта идея очень даже нравится, но здесь обсуждаются стояки из меди и пластика.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Профиль
E-Mail
#13
Так это не моя идея...
Это так у нас делают...
1). По цене с диаметров Ду-65 и больше нержавейка дешевле стали.
2). Медь не износоустойчивая при больших скоростях, которые как раз логично применять в больших диаметрах.
3). Пластик хорош на сетях с небольшим количеством разветвлений и соответственно стыков. Например, при коллекторной разводке. Потому что пластиковые стыки неравнопрочны самому классу труб... В старых СНиПах даже написано, что стыки должны быть равнопрочными соответствующиму классу труб по давлению.
С уважением Vnik
Профиль
E-Mail
#14
To Robin
На каждом этаже ставлю хомут на каждую трубу и жесткое защемление. Просчитываю так, чтобы деформация не ломала отводы на этажные разводки.
To Vnik
Пожалуйста, еще раз про неравнопрочные стыки. Откуда данные? Меня производители ППр труб уверяли в обратном - клялись на сваренном стыке. показывали полидиффузное соединение деталей.
Михаил
Профиль
E-Mail
#15
Михаил
Сварные без проблем... А вот металлическую арматуру как вешать на пластмассу?
Разработаны типы арматуры с заводскими переходами металл/пластмасса для сварки, но они вообще уж дорогущие...
Vnik
Профиль
E-Mail
#16
To Vnik
Опять же тот производитель с которым я работаю. имеет большой ряд ВСЕХ переходов - пластик - металл. На малых диаметрах - резьбы, на больших - фланцы (из нержавейки) Я все эти детали руками смотрел - у меня вызвали доверие.
Михаил
Профиль
E-Mail
#17
Пардон, забыл..
А полдюймовые - шаровые запорные - под сварку с трубой, полностью пластиковые (ну кроме шара, штока...) даже ручка. Цена очень приемлимая даже для нашей страны.
Михаил
Профиль
E-Mail
#18
Kord
Ну значит стали наконец то появляться приемлемые по цене...
Да нет, я не против пластика, когда все грамотно сделано...
Пожарники правда могут прицепиться - см. хотя бы снип по водоснабжению-внутрянке... Там применение пластика очень ими ограничено...
Vnik
Профиль
E-Mail
#19
Да. с технической стороны я проблем не видел до Вашего псотинга о неравнопрочности соединений.. Уточните. плиз...
А вот с нормативной базой проблемы есть..
Михаил
Профиль
E-Mail
#20
К robin...

Поясните пожалуйста про 200кг. Если вы имели в виду силу в 2000Н=200кгс., то думаю выдержит. Если конечно правильно выполните крепление труб. У вас столб воды при 5 этажах получится 12-15 метров + надавите в систему 1.5-2 кг еще. Получается давление 2.5-3.5кг. Для Ду100 это эквивалентно усилию на фланец (подпятник как вы сказали) максимум 2750Н=275кгс.

Но дело ведь не в силе, а в давлении. Пластиковые трубы рассчитаны на давление от PN10 до PN25 вне зависимости от положения трубопровода. PN10 для Ду100 - это усилие на фланец (заглушку) 7850Н=785кгс. А у вас будет труба минимум PN20 (рекомендуется для систем HVAC). В чем же опасения? Кстати реально качественный пластик рвется примерно на 40кг (видел результат такого эксперимента).

Конечно пластик вязкоупругий материал и со временем под нагрузкой может потечь. Для предотвращения этого выполните опирание вышего стояка снизу, чтобы труба не растягивалась под весом воды.

Если боитесь и у заказчика есть деньги, поставьте нержавейку, как советует Vnik... А большую медь достать наверное будет сложно. Да и стенки у медных труб очень тонкие.

Сам ставил и пластик (до 90-й трубы, 3 этажа) и нержавейку (до Ду100). Не развалилось пока ничего. Здесь важно соблюдение технологии сварки и качество материала.

stranger...
stranger...
Профиль
E-Mail
#21
To stranger
Я имел в виду ту силу, которая будет довить на подпятник стояка, т.е. собственный вес трубы с водой. У меня тут валяется небольшой кусок трубы fusioterm сотого диаметра (на выставке подарили). Так он под тяжестью моего веса «изменяет геометрию» а я вешу пока не 200 кг. Вот я и волнуюсь, не сломается ли стояк в районе подпятника учитывая знакопеременные нагрузки? Единственное решение здесь: прихватить стояк намертво за поэтажные отводы. Но тогда как быть с термическим расширением? Еще вариант: через каждые два этажа устраивать на стояке горизонтальные участки.