Задача такая есть 2 печки у заказчика едят по 15 кВт выделяют сколько не известно, будем считать что столькоже, в помещение подведён канальник работающий на людей и насолнце и ... Так вот вопрос: сколько нужно удалять воздуха через местные отсосы (у печек) чтобы было всё нормально, есть ли хоть какой-нибудь расчёт или метод расчета, хоть что-нибудь лишь бы не из головы брать ??? Сколь ко не бьюсь не могу найти ответ.........
Бороться и искать, найти и перепрятать.
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было.
Он уже писал ну нет унего "Староверова"
ТО Dusha купи наконец "умную" книжку, ну например вышла книга Мовена отопление, вентиляция и кондиционирования, получше чем справочник, Евроклимата, пишут , что можно заказать по тел 095 306-62-50, а то сезон сейчас.
В общем случае:
Lпр=3,6*Q/C*r*(Tвыт-Тпр), м3/ч
r - плотность 1,2
c - уд. теплоемкость 1,005
Попробуйте найти "Проектирование вентиляции промышленного здания" авт.
Волков Олег Дмитриевич 1989 г. стр. 93. ( расчет обьема удаляемого воздуха и размер зонта-козырька у термической печи ).
Удачи !
To Dusha
Я тоже посмотрел указанную ссылку по местным отсосам, Вашего оптимизма не разделяю. Температуре воздуха улаляемого системами местных отсосов не должна превышать 80-90 С (температура работы вентиляторов общего назначения). Формулу для расчета г-н Vano Вам выложил. При указанных теплопоступлениях и расходах вытяжного воздуха через местный отсос, темпертура воздушной смеси на входе в вентилятор будет приближается к 200 С.
Dusha для расчета (термическая печь ) требуются следующие исходные данные:размер загрузочного отверстия hхb,температура газов в печи,температура воздуха рабочей зоны,температура наружного воздуха,габариты печи .
Постараюсь помочь.
Andrei, спасибо, но заказчик как всегда отмороженный этих параметров сказать не может и пока договаривается со своим начальством об оплате позже появится тогда и можно будет с ним о чём-то говорить, но всё равно спасибо как только выяснится что-нибудь сразу сообщу.
itpro, в формуле Вано Q-это количество выделяемого тепла, Tвыт-температура воздуха вытяжки , Тпр-температупа воздуха париточки я так всё понял?
Бороться и искать, найти и перепрятать.
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было.
To Dusha
Тпр-температура воздуха которым вы собираетесь ассимилировать теплоизбытки. Смысл моего вчерашнего обращения сводится к тому, что количество воздуха забираемого эффективно работающим местным отсосом необходимо проверять на предмет ограничения температуры перед вентилятором. Но если применять вентиляторы специального назначения (жаропрочные) проблем не будет.
Если деньги у заказчика есть, то можно попробовать каминные вентиляторы Systemair, Soler & Palau или Vortice. Это, конечно, слишком кудряво, но если выхода нет, тогда ... почему бы и нет.