Кто может подсказать (если можно быстрее) в таком вопросе:
Нужно поставить сплиты в серверную (Qх 5кВт). Проектировщик закладывает сплит с низкотемпературным комплектом, что очень дорого. В здании есть паркинг куда можно вывести нар. блок, но проектировщик не хочит этого делать. Аргументы перепад - 3,8 м (между блоками) и длина трассы 20м. Говорит, что у Mitsubishi такого оборуд. нет, так ли это?
Врет Ваш проектировщик. У ME есть всё:)
все системы с наружними блоками MXZ подходят в Вашем случае.
Для MXZ-18TV - полная максимальная длина 30 м
Перепад высот - 7 метров
Для MXZ - 32SV:
- полная максимальная длина 60 м
- перепад высот 10 м
тоже самое для холодных моделей
все MUX´ы тоже Вам подходят
Не забывайте - это оборудование мультисплит систем. Соответственно на лишних коллекторах от наружки должны стоять заглушки.
Теперь в серверной должно быть 50% резервирование оборудования - читаете в СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"
В Вашем случае:
MUX-20TV + 2 вн. блока MSC-09RV
в сумме будут давать - 5,1 кВт
Есть ещё MrSlim - но это дороже. Достаточно того, что уже написано выше.
FDKN 258 CEN. Это MHI. Что-то такое же есть и у МЕ.
Длины до 30 м. И перепады 5м(или 10, не помню). Это оборудование дороже, чем "бытовая" серия, но это не избавляет от необходимости ставить низкотемпературный комплект.
По поводу кондиционера серии FDKN-C/H (MHI):
1. Перепад по высоте - 15м (если наружный блок ниже) и 30м (если наружный блок выше).
2. По длине трассы - 30м (max).
Вообще я бы не стал рисковать ставить в серверную (если это конечно не серверная офиса на 10 человек) сплит. Только шкаф точного контроля. Наружник в паркинг - это заманчиво конечно, но все таки... Хотя если у вас не так уж холодно зимой, то можно. Увлажнение в серверное - не лишнее. Когда влажность низкая (а при охлаждении воздух осушается), пылинки заряжаются и могут вызывать всякие проблемы с оборудованием.
Кстати, на теплой серии FDKN уже встроен заводской зимний комплект.
У Вас не будет головной боли по установке подогрева масла в картере компрессора и регулятора скорости вентилятора.
Благодарю всех за ответы.
К barstou.
На счет увлажнения я с Вами согласен на 100%, но есть ограничения по деньгам (согласитесь весомый аргумент для Заказчика).
И все таки более точно спрошу:
Есть ли марка конд. у "МН" (кассетник или настенник) только на холод, без низкотемп-го комплекта (нар. блок все таки посьтавим в паркинг, там зим. + 12) на параметры L=20м, h=3,8м. (мультисплит система не нужна).
Кондиционеры настенного типа:
FDKN258CEN
Мощн. охл.=5,7кВт, максимальная длина трассы=30м, перепад по высоте - 30м (если наружний блок выше) и 15м (если наружний блок ниже).
Кондиционеры кассетного типа (дистанционное управление):
FDTN208CEN
Мощн. охл.=5,0кВт, максимальная длина трассы=30м, перепад по высоте - 30м (если наружний блок выше) и 15м (если наружний блок ниже).
FDTN258CEN
Мощн. охл.=5,7кВт, максимальная длина трассы=30м, перепад по высоте - 30м (если наружний блок выше) и 15м (если наружний блок ниже).
Кондиционеры кассетного типа (управление с помощью проводного пульта):
FDT208CEN
Мощн. охл.=5,0кВт, максимальная длина трассы=30м, перепад по высоте - 20м (если наружний блок выше) и 15м (если наружний блок ниже).
FDT258CEN
Мощн. охл.=5,7кВт, максимальная длина трассы=30м, перепад по высоте - 20м (если наружний блок выше) и 15м (если наружний блок ниже).
Эти модели без зимней доработки, сборка Япония.
С уважением, Зайнулин Юрий.
Тел.: 937-7220
P.S.: Если нужна дополнительная информация, можете связаться по данному телефону.
Не обязательно искать конкретную модель настенной сплит системы, при необходимости на трассу ставится маслоподъёмная петля. Она не требует больших затарат, т.к. её стоимость мала некторые фирмы ставят ее вместе со стандартным монтажем.